Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
Radek Červený:
A bod rozdělení se sluší přizemnit ;)
Jaroslav Jonáš:
Stačí kabel CYKY-J 4x6; A nenechte se zmást připojovacími podmínkami, alespoň ČEZ vývodní kabel neřeší.
Petr Liskar:
Citace: Jaroslav Jonáš 18.12.2014, 12:24
Stačí kabel CYKY-J 4x6; A nenechte se zmást připojovacími podmínkami, alespoň ČEZ vývodní kabel neřeší.
Špatná odpověd, viz ČSN 33 2000-5-54, ed.3.
Průřez 4x6 je možno použít jen v neměřené části, a to jen do určité délky.
Jiří Novotný- Stryker:
nehledě na to, že na těch 8 metrech je to prd úspora, to už klidně dejme AYKY 4x16 ;)
IM:
Citace: Petr Liskar 18.12.2014, 14:32
Špatná odpověd, viz ČSN 33 2000-5-54, ed.3.
Průřez 4x6 je možno použít jen v neměřené části, a to jen do určité délky.
Ten článek NA19.2 si trochu odporuje s neměřenou částí, když další bod - b), předpokládá nutnost rozdělení PEN za elektroměrem, v bytové rozvodnici.
Za elektroměrem je snad už měřená část? :-\