Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
Tomas Zelenka:
Elektroměrový rozvaděč máme na verandě chalupy.
Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
Hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči je 3x25A.
Stačí mi kabel CYKY 5Cx6?
Nebo musí být použit CYKY 5Cx10.
Pavel Horský:
CYKY - J4x10mm2 + kabel pro případnou nižší sazbu CYKY - J3x1,5mm2
Tomas Zelenka:
Díky, takže stačí PEN rozdělit až v podružném rozvaděči...my slel jsem, že už v elektroměrovém ...jěště jednou díky
Radek Červený:
Citace: Tomas Zelenka 18.12.2014, 11:26
Díky, takže stačí PEN rozdělit až v podružném rozvaděči...my slel jsem, že už v elektroměrovém ...jěště jednou díky
Koukněte do připojovacích podmínek distributora, tam to máte jasně uvedené ;)
Jiří Novotný- Stryker:
Díky, takže stačí PEN rozdělit až v podružném rozvaděči...my slel jsem, že už v elektroměrovém ...jěště jednou díky
Né, že stačí, ale je to přímo v připojovacích podmínkách. Takže začnete PENem, měření, odvod k prodružnému rozvaděči (průřez vám napsal pan Horský), jen doplním je to minimální možný pro síť TN-C v mědi a v rozvaděči podružném provedete rozdělení TN-C na TN-C-S.
Od tohoto místa již jen 5x.