Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?

<< < (3/5) > >>

František Bernard:
Revizní technik není - milý pane  Kalino - od toho, aby vymýšlel řešení. Od toho je pan projektant. Revizní technik zkontroluje, jestli provedení podle projektu odpovídá normám a nepřivodí nějaký malér. Zde nebylo argumentováno žádnou reviz, tak bych očekával z vaší strany příjemnější reakcí. Jde o diskuzi! Ta má být věcná, příjemná a bez napadání. Zvláště v neděli podvečer. V tuto dobu se již máte těšit na zítřejší budování. Hezký večer.

Milan Hudec:
Nejsem tak dobrý chemik, abych tam kabel strčil a zároveň ne tak špatný abych ho tam dával, takže za mne raději ne.

Jan Palička:
Citace: Oldřich Morávek  26.10.2014, 15:47

Pokud se dobře pamatuju, tak vedení komínem, byť nepoužívaným je výslovně zakázáno.
Řemeslníka, který by mi tak natáh vodu a odpady bych u sebe doma popad za flígr a letěl by ze dveří bez zaplacení!

Komínem vést instalace není obecně zakázáno, pokud je to bývalý komín. Komín musí být důkladně vyčištěn, trvale zaslepeny všechny zděře ( zazděny, zabetonovány apod.) a uzavřen v hlavě také zazděním. Poté provede kominík revizi a protokolárně vyřadí komín z funkce. Tím se stane běžnou instalační šachtou. Už jsme to několikrát dělali a bývalý komín použili např. pro kanalizaci pro půdní vestavby nebo měřené rozvody.  Komín je ale nutno v každém podlaží na dvou až třech místech otevřít kvůli přichycení instalací a kabely se dávaly do chráničky.
Jsem si ale jist, že "půlkomín" takto použít nelze a u našich kominíkǔ by neprošel

Jan Bocek:
Citace: Ondra Holas  26.10.2014, 08:07

V rodinném domě (rok cca 1930) využíváme horní 1/3 komínového průduchu pro plynový kotel. Pod plynovým kotlem je průduch zaslepen a spodní 2/3 se používají jako přivod vody a odvod odpadu (vedou z bytu ve 2. podlaží do přízemí). Průduch má čtvercový tvar, rozměry 150x150mm.

Bylo by možné do tohoto průduchu přidat ještě elektrický kabel na který by byl napojen spodní byt v domě? Kabel by byl CYKY 5x4mm2, používala by se jen jedna fáze a jištěno jističem 20A.
Bohužel v průběhu průduchu by se kabel jistě na pár místech dotýkal vody nebo odpadu (obojí provedeno nově v plastových trubkách).


Jen to poněkud zvláštní, že se z horního podlaží bude napojovat byt nebo jeho část z horního podlaží. Obvykle je to obráceně. Ale možné to, že na příklad v 1. podlaží bude bojler připojený z 2. podlaží. Ale to není zcela podstatné.

Předpokládejme, že komín ve 2. podlaží je u podlahy zazděný a protipožárně stavebně ošetřený. Z plynového pece obvykle vede hliníková nebo nerezová vložka komínem. na komín a uvedení do provozu je vystavená revize kominíkem.
Tyto komíny mají také vstupní dvířka ve sklepě, které je nutno zazdít. Pokud komín sloužil jako ventilační komín, je nutno zazdít všechny další otvory v 1. podlaží. Mohlo by takto dojít k nasávaní "pachů" ze spodního podlaží.

Pak lze tu spodní část považovat za technologickou stoupačku. Výška jednoho podlaží je obvykle 3 metry. Proto i délka vedení bude podobná. Pro Sichr natáhněte kabel do dvouplášťové červené chráničky, kterou vyústíte v místě napojení a zaústění ve zdi.
Bude nutné i utěsnění.

Aby nedošlo k mylnému vysvětlení. Domovní rozvod komínem není možné, ale stoupací šachtou je to možné. Komín musíte překvalifikova t, jak píše kolega Jan Palička, který byl rychlejší. Při rekonstrukcích starých baráků je to běžná praxe.

Milan Hudec:
Na druhou stranu, zahrabat těch pár metrů cykyny do drážky vedle komínu není zas tak těžké, kolega Boček jistě odpustí tento názor  :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana