Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?
Ondra Holas:
V rodinném domě (rok cca 1930) využíváme horní 1/3 komínového průduchu pro plynový kotel. Pod plynovým kotlem je průduch zaslepen a spodní 2/3 se používají jako přivod vody a odvod odpadu (vedou z bytu ve 2. podlaží do přízemí). Průduch má čtvercový tvar, rozměry 150x150mm.
Bylo by možné do tohoto průduchu přidat ještě elektrický kabel na který by byl napojen spodní byt v domě? Kabel by byl CYKY 5x4mm2, používala by se jen jedna fáze a jištěno jističem 20A.
Bohužel v průběhu průduchu by se kabel jistě na pár místech dotýkal vody nebo odpadu (obojí provedeno nově v plastových trubkách).
Jiří Mudra:
CYKY je určen pro pevné uložení, neměl by být namáhán tahem. Takže buď jej dobře upevněte, nebo veďte jinudy
Ondra Holas:
A souběh té vody, odpadu a elektriky by neodporoval normám?
Václav Kalina DC:
Osobně v tom nevidím žádný problém. Otázka je, jak bude nakonec vypadat celkové provedení a napojení na stávající rozvody a jak budou řešeny protipožární přepážky, ale to jste musel řešit už u té vody a odpadu. Nejednodušší to bude zazdít.
Martin H.:
Citace: Ondra Holas 26.10.2014, 12:29
A souběh té vody, odpadu a elektriky by neodporoval normám?
Spomínam si na staršiu odpoveď, že v takom prípade musí byť kábel v chráničke. Možno to potvrdí či vyvráti niekto skúsený. Normy nepoznám a do archívu sa nedostanem.
V takom prípade sa však komplikuje upevnenie kábla proti nadmernému ťahu.