Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
M.Michal Mlej:
Je opravdu nutné budovat ještě jeden vedlejší rozvaděč kde bude umístěn stykač ke spouštění bojleru nebo je možné umístit jistič do elektroměrovéh o rozvaděče?
Firma tvrdí, že musíme mít ještě jeden rozvaděč, kde bude umístěn stykač s tím, že údajně ČEZ v elektroměrovém rozvaděči pilířovém venkovním nic jiného nechce.
Jiří Schwarz:
Když si na webových stránkách ČEZu stáhnete připojovací podmínky, zjistíte, že firma je zná, snaží se jimi řídit a neslibuje něco, co by u ČEZu neprošlo.
Vít Rotrekl:
Prosim, muzete mi objasnit situaci? To budete mit bojler postaveny venku u elektromeroveh o rozvadece? Predpokladam ze kdyz mate elektromerovy rozvadec, tak z nej mate i neco napojeno. A v tom necem prece musi byt nejaky rozvadec. Proc nejde bojler pripojit z nejakeho rozvadece v objektu?
Václav Třetí:
Řeknu to tazateli jednoznačně: v elektroměrném rozvaděči může být pouze to, co přímo souvisí s měřením, t.j. elektroměr, hlavní jistič, nulový můstek a u dvoutarifu ještě HDO a jistič pro jeho napájení. Nic víc!
Při pročítání odpovědi kol. V. Rotrekla mě napadlo, zda vůbec boiler bude, zda to není pouze kulišárna pro přiznání dvojtarifní sazby. Pokud se mýlím a boiler bude, tak si dovolím poznamenat, že by měl být co nejblíže místu spotřeby, elektriku k němu lze dovést s daleko menšími ztrátami, než teplou vodu k místu spotřeby.
Pavel Horský:
Náplň elektroměrovéh o rozvaděče je jasně vymezena v každých připojovacích podmínkách (ČEZ, EON, PRE).
Firma vám to tvrdí správně.
V elektroměrovém rozvaděči NESMÍ být nic jiného než měřící zařízení, přepínač HDO, nulový můstek, hlavní jistič a jistič HDO.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana