Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?

(1/3) > >>

Liborm:

Je následující zapojení schodišťového vypínače možné? Ty dva vypínače jsou od sebe dost daleko, takže bych jeden kabel použil pro vypínače i pro další rozvod světelného okruhu, tzn. že bych použil kabel CYKY-J 5x1.5.

Zatím jen tak rozmýšlím, jak by šla udělat rekonstrukce elektroinstala ce v rodinném domě s minimálním sekáním. Předem upozorňuju, že sám to dělat nebudu.

David Hruda:
Ano, je to možné.

Petr M:
Není problém. Tuhle fintu jsem naposledy použil pro světla pod pergolou a osvětlení dvora ovládaný z domu a z pergoly.

Ona ta 5x1,5 je docela užitečná i pokud chcete světlo na obou koncích a nepotřebujete s tím nic dalšího v řadě napájet...  ;)

Tomáš Žabka:
Standardně takto projektuji osvětlení, jedním kabelem se dá oběhnout celý byt případně jedno podlaží rodinného domu, pokud se v obvodu vyskytují i spínače 7 je občas potřeba použít kabel 7x1,5 aby se člověk nemusel vracet :-). Zapojení schodištáků dělám tak, aby v každém spínači byla živá fáze a spínaný okruh. Povolené zapojení spínačů je tuším v ČSN 33 2180.

Ižák Ctibor:
Tak ako píše p. Žabka. Bežne používam aj 7x1,5. Výnimočne sa mi už stalo, že som použil aj 12x1,5,