Jak pospojovat CYKY 6mm pro 24V DC?
Radek Paos:
Řeším tažení SS proudu v zemi, napájecí napětí je 24 V, délka vedení cca 30 metrů, proud někde okolo 8 A (možná trochu časem víc). Tak jsem si spočítal, že by byl ideální vodič 6 mm průřez, tam by v mědi byl ztrátový výkon do 1,5 procenta, takže by nepřekročil povolená 2 procenta.
Cca v polovině trasy potřebuji tento kabel rozdělit, možná hned u zdroje, zatím nevím. A začal jsem přemýšlet, v čem a čím a jak to vlastně udělat (myšleno vlastně do ypsilonu nebo elka spojit tři kabely). Nejprve jsem se zhrozil s tím, že spoj zhorší odpor natolik, že budu s tolerancí vysoko přes 2 procenta. Pak jsem si ale uvědomil, že jde vlastně o sériové zapojení rezistorů (konce Y jsou využívány samostatně pro samostatná zařízení) a řeklo se, že ke zhoršení vlastně dojít nemůže, protože na tom spoji sice může být odpor větší, než na samotném vodiči, ale zase je to jen opravdu kousínek.
Pak jsem si uvědomil, že tam chci dát pojistky. A má úvaha procházela více méně stejným vývojem. Nejprve jsem se zděsil, vždyť nemám kde vzít pojistku (chci tam dát malé 20x5 mm tavné), která by měla nožku či cokoli jiného k napojení na vodič s průřezem 6 mm. A pak mi došlo, že by to mělo být stejné, jako s tou spojkou. Je důležité, aby pojistka zvládla daný proud a u výkonovou ztrátu na pojistkách zanedbám, protože úbytek je tam minimální a celkovou výkonovou ztrátu celého vodiče mi to neovlivní.
Pletu se nebo je to přesně tak jak píšu?
Jiří_Hrubý:
Tomu se říká T-spojka. Má to ale nevýhodu, pro ktrou od nich energetiky upustily a sice při případné poruše je tma až do vykopání. Odbočení v půlce trasy s vlastním odjištěním vy bylo lepší v malém "pilířku" či vodotěsné šachtě. Bez požadavku odjištění odbočky v místě odbočení bych se dobře provedené T-spojky taky nebál ani co do spolehlivosti či úbytků.
Jiří Schwarz:
Na tohle je krásné zajít na nějakou akci jako např. AMPER, ElfetexFest,...
Podívat se, poptat se,...
Spojení vodičů - tak je více možností, i WAGA jsou na tokové průřezy, jen je podmínkou, aby to v zemi zůstalo vodotěsné.
Spojení plášťů, vodotěsnost - možností je několik, v minulosti jsme měli dobré zkušenosti např. se spojkami RAYCHEM, dnes pokud je nějaká možnost mechanického "zpevnění" se jeví jako velmi dobré spojky plněné "namodralým" gelem.
Trubičková pojistka 5x20 na 8A asi nebude optimální řešení, asi bych přemýšlel o nějakém malém pojistkovém odpojovači (OEZ ?)
U DC rozvodu mnohem více než u AC působí poškození spojů i minimální vlhkost. Elektrochemick á koroze je svinstvo. Pokud se spojují 2 kovy, které nejsou "úplně stejné", stačí i něco málo, co se vysráží ze vzduchu po ochlazení. Proto někteří "kabeláři" používají silikagel, jiní preferují co nejnižší teplotu při "zavírání spojky"...
Radek Paos:
dík, na t-spojku kouknu. a ta úvaha směrem k sériovému zapojení je OK?
Marek Zeman:
Nebylo by výhodnější použít 2 samostatné kabely s jištěním už z rozvaděče (od zdroje)? Nebyla by cena za rozbočení srovnatelná s cenou navýšení délky kabelu? Získáte vyšší provozní spolehlivost. Kam chcete dávat u odbočení pojistky?