| | |-+  Odporuje nějaké normě přehození (překřížení) L-N?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Odporuje nějaké normě přehození (překřížení) L-N?  (Přečteno 11205 krát)
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.05.2006, 19:16 »

Prosím odporuje nějaké normě, vyhlášce atd. přehození (překřížení) vodiče L a N v prodlužovátku, přívodním kabelu? Mám na revize el. spotřebičů a nářadí měřící přístroj Aphapat a ten má program pro měření prodlužováků a měří i polaritu dle IEC a když narazí na přehozené L-N vyhodnotí kabel jako nevyhovující jedná se zejména o přívodní šňůry k PC které bývají přehozené v 50% případů.
Moc děkuji za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 15.05.2006, 20:08 »

Žádný předpis nenařizuje polohu L a N, tj. není zakázané přehození L a N.


Představte si zásuvky Schuko a nebudete mít problém. Oba typy zásuvek mají označení 2P+PE.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Libor Cr.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.05.2006, 21:35 »

Takže na vidlici L na levé straně a N na pravé a na zásuvce prodlužovátku L na pravé straně a N na levé, ničemu neodporuje? jde mi o překřížení vodičů a ne o polohu fáze, tak proč měřák píše že to nevyhovuje IEC a české předpisy přece evropské přebírají, nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*
Offline Offline



Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #3 kdy: 10.07.2006, 19:39 »

Podívejte se na problém trochu jinak: přicházím k zásuvce a nevím zda je fáze vlevo nebo vpravo. Pak buď věřím, že fáze musí být vlevo, nebo předpokládám, že je vlevo nebo vpravo.  

Státy, které používají stejný typ zásuvky jako my - typ B/F - přešly od značení fáze, "nulák",  "zem" na názvy pracovní a ochranný. Pracovní vodič může a nemusí být fáze, ochranný vodič nesmí být fáze a musí být spojen s ochrannou soustavou. Pro mé bezpečí je proto rozvod proveden trojvodičově.

Pokud máte problémy s měřákem, zkuste pořídit si několik "udělátek",  které problém překřížení pracovních vodičů odstraní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Adam Adamovič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.07.2006, 08:23 »

Žádné normě přehození L a N neodporuje ,  ale je to nepsané pravidlo a vizitka řemeslníka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 11.07.2006, 10:17 »

To: Adamovič
A co 332180, 332130 ? Už neplatí? Zajímal by mne váš názor na platnost norem, když tvrdíte, že žádné normě neodporují.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 11.07.2006, 10:41 »

Pane Libore.cr, tohle tema zde jiz bylo pretrasano nekolikrat, jedine, co k tomu bylo receno, ze norma rika, ze zasuvky maji byt v celem objektu zapojene stejne. Cislo normy z hlavy nevim a zrovna ted se mi to hledat nechce, p. Belan by vedel normu i clanek z hlavy. ( I kdyz je v norme pro zapojeni nakresleny L vodic na prave strane :zz: ). Ja osobne vyrazuji prodluzovaci privody a roztrojky, ktere prehazuji fazovy vodic, privody k PC nechavam, jelikoz jsou jednoucelove, primo pro dane zarizeni a nemaji dalsi zasuvku k zapojeni dalsiho spotrebice. Pokud na to mate svedomi a nechcete tuto hodnotu merit, AlphaPAT ma moznost mereni dle IEC vypnout a nepouzivat.

Pane Belan, opravdu si Vas vazim, ale proc si v Cechach neco vysvetlovat na zasuvkach Shuko, kdyz mame normovany jiny druh zasuvek? (jen male rypnuti :-) ).

Pane Pantucek, posledni ostavec ve Vasem prispevku me opravdu dojal. Myslel jsem, ze mereni na spotrebicich se dela proto, aby se zjistil jeho fakticky stav. Prominte, ale delat si udelatka na popreni faktickeho stavu mereneho spotrebice, to fakt ne. Nechci Vam mluvit do svedomi  je to Vase vec, navic jsem podtatne mladsi a netroufnu si poucovat starsiho, ale doporucuji se nad tim vazne zamyslet.

Pane Adamovic, vy jste to, narozdil ode mne, vysvetlil jednou vetou, plne s Vami souhlasim.

Preji vsem krasny den.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.07.2006, 23:50 »

To: Sedlmajer
Normy ČSN 332180 a 332130 jsou nezávazné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.07.2006, 07:21 »

Pane Fuksa, s tou nezávazností norem bych byl opatrný. Zákon 22/1997 Sb. sice říká, že normy nejsou obecně závazné, ovšem jsou tu zákony a nařízení vlády, které se zpětně na technické normy odkazují jako na podmínku pro bezpečnost a uvedení na trh. Pro tento případ mohu uvést nařízení vlády 17/2003 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Dále je možné použít i vyhlášku 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu, zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a další právní předpisy, při jejichž nedodržení to už je na dobrého právníka.
Je tedy lepší dodržet tzv. nezávazné technické normy, než vysvětlovat použité řešení a složitě dokazovat že je alespoň na stejné technické úrovni jako je předepsáno v normě.:wacko:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloš Kirchmayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.07.2006, 08:47 »

Vážení páni,
znovu vám predložím dôkaz o tom že aj dovážané výrobky môžu vyzerať pri revízii elektrického zariadenia inak ako hovorí ČSN 33 2180, 33 2130. Pre túto zásuvkovú skriňu pre napojenie do prípojnicového systému Canalis som už videl aj tzv. vyhlásenie o zhode aj certifikát. a nejedná sa o systém zásuviek Schuko. Takže ??



* P6030103.JPG (43.66 KB, 704x528 - prohlédnuto 547 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.07.2006, 18:32 »

Ano, v Evropě v tom problém nevidí. U nás je však značné množství kutilů, kteří si vyrábějí dvoužilové prodlužováky, kde spojují ochranný vodič s pravou dutinkou, tak jak to odkoukali ve starší pevné instalaci. Každý z nás je už určitě viděl. Proto bych se radši držel stále té zásady fáze vlevo.
Vestavné Shuko zásuvky, které jsem viděl mají jak na potvoru označené dutinky obráceně, tedy fázi vpravo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 12.07.2006, 19:23 »

To Adamovič: stručné, výstižné, perfektní odpověď. Na co pořád sáhodlouze debatovat o věcech, které jsou prostě řemeslně dané?!  Super!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz