Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?

<< < (2/3) > >>

Maroš Klein:
Dôležité je hlavne správne odistiť jednotlivé okruhy, a to s ohľadom nielen na dimenziu vodičov, ale súbežne s tým aj na celkový stav vedenia a spojov na trase jednotlivých vývodov. O prípadnú navýšenú súdobosť sa postará 25-ka na začiatku, 40-ka je ako ste spomenul v podstate štatista vo forme hlavného vypínača.
Ak máte pochybnosti o možných následkoch z preťaženia, počítajte aj s tým, že 10-ka je v podstate 13A, 16-ka 22A a 25-ka 34A.
A to všetko počas dostatočne dlhého času na to, aby v niektorom, najskôr dobre skrytom mieste, stúpla teplota viac ako je žiadúce.
Ďalej je to už len o prioritách. Využitie 20kW súčasne by vo Vašom prípade prioritou byť nemalo. Pri trocha lepšom rozdelení 25-ka zvládne aj viac.

Citace: David Hruda  31.07.2014, 22:04

Rád bych viděl, jak tam dáte v TN-C, které tam na 99% je, chrániče.

p. Hasala to už videl.  :D

Zdenek Hejčl:
Rád bych viděl, jak tam dáte v TN-C, které tam na 99% je, chrániče.
Ano to jde, zásuvka s chráničem komplet ABB, cena je poněkud vyšší.  ;)
Vyměnit tak 20 zásuvek se poněkud prodraží, nehledě na to, že krabičky mohou být mělké a nevejdou se dovnitř, pak jedině vrchní montáž.
Na světla bohužel nejde...

Roman Šafránek:
Citace: Dominik Mandík  31.07.2014, 21:11

... dům je celý obydlený, v domě je celkem instalováno cca 20kw...
...230V rozvod je s průřezem 2,5... 
...celým pozemkem vedou třífázové kabely a podle potřeby je vytažena větev z jedné fáze, bez jištění...
...rozvod 400V čítá 400m kabelu a 10 zásuvek....

Je to tedy dům nebo nějaká usedlost s více budovami, nějaký obrázek by nebyl? Když píšete po pozemku a 400m, to je 400m rozvodu někde v zemi, s odbočkami v zemi a to vše AL2,5tkou?

David Hruda:
Citace: Zdenek Hejčl  01.08.2014, 00:36

Ano to jde, zásuvka s chráničem komplet ABB, cena je poněkud vyšší.  ;)
Vyměnit tak 20 zásuvek se poněkud prodraží, nehledě na to, že krabičky mohou být mělké a nevejdou se dovnitř, pak jedině vrchní montáž.
Na světla bohužel nejde...

Kolegové, diskutujeme přece o reálné situaci, ne o nějakých utopických vizích.  :)

Jan Odlas:
Citace: David Hruda  31.07.2014, 22:04

Rád bych viděl, jak tam dáte v TN-C, které tam na 99% je, chrániče.

To máte pravdu. Na síť TN-C se chránič nehodí.  :-[

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana