Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
Dominik Mandík:
Mám starý dům a v jednom patře proběhla rekonstrukce TN-C rozvodů na TN-C-S. Rekonstruované patro je vybaveno chrániči a je v souladu s předpisy.
Nicméně zbytek domu včetně rozvodu 400V je na jednom třífázovém jističi 40A!
Navíc je zbytek domu ještě s hliníkovými vodiči bez rozlišení okruhu pro světla a zásuvky. Jenže hlavní jistič je 3x25A.
Dnes jsem na to přišel, když se kvůli zkratu ve svítidle přerušily hliníkové vodiče (průřez 2,5) a vypnul až hlavní jistič.
Na tohle mám revizi, kde jsou všechny jistící prvky popsané a proměřené.
Chtěl jsem revizi nové instalace, tak jí mám, zbytek domu může klidně shořet.
Proto se ptám jestli problém provizorně vyřeší výměna 40A jištění za 16A jištění s tím, že prostě bude potřeba myslet na celkové zatížení okruhu - připojují se i 4kW motory, topení a ohřev vody přes plynový kotel.
Už jsem vystřídal dva elektrikáře, jeden svým dílem málem zabil druhého.
Vít Rotrekl:
Když jsem četl otázku tak mě to trochu zarailo. Je to totiž napsáno opačně než požadujete. :)
Osobně bych spíše volil tři jednofázové jističe na jednotlivé fáze. Když nevíte co je s čím. Ani ta 3f zásuvka není samostatně? Že by se ta nějak separovala od ostatní instalace...
A než dávat 16A jističe, asi bych spíše volil 10A s charakteristik ou C. I když budu asi mnohými kolega kamenován, tak se mě to zdá lepší varianta než B 16A. Na trvalé zatížení bude 10A lepší (když jsou rozvody búh ví s čeho) a charakteristik a C zajistí, že při zapnutí např vysavače nespadne.
Asi to bude pořád nějaká otázka kompromisů. Ale pokud je vám celkem jedno, jestli ta instalace "shoří", tak to asi bude nejjednodušší. Ovšem pořád se ta instalace bude provozovat s jistým rizikem, že.
Dominik Mandík:
Původně zněl nadpis jinak, ale moderátor to asi upravil a špatně mě pochopil. Jinak tím "shoří" jsem měl na mysli nezodpovědnost elektrikáře, který se nezajímal o zbytek domu. Bojím se, že jištění 10A je málo, protože současný 40A jistič slouží i jako hlavní vypínač, takže je to taková brána do domu. Jinak hliníkové rozvody musí sloužit, protože dům je celý obydlený, v domě je celkem instalováno cca 20kw, už takhle se to musí hlídat kvůli hlavnímu jištění, právě nevím co si mohu dovolit k tomu hliníku. Vím jen, že 230V rozvod je s průřezem 2,5. Rozvod je řešený tak, že celým pozemkem vedou třífázové kabely a podle potřeby je vytažena větev z jedné fáze, bez jištění. Na rekonstrukci zatím nemám, protože jen rozvod 400V čítá 400m kabelu a 10 zásuvek.
Jan Odlas:
Teď jste to trochu upřesnil ale musím říci že z vašeho popisu to vidím na pěknou "divočinu". Určitě je to na zodpovědnou prohlídku. Pokud chcete jednoduché provizorní řešení nabízí se použít chrániče jak ochranu osob tak iproti požáru. Ale protože jste zmínil i nějaké motory byl bych opatrný.
David Hruda:
Citace: Jan Odlas 31.07.2014, 21:30
.... Pokud chcete jednoduché provizorní řešení nabízí se použít chrániče jak ochranu osob tak iproti požáru. Ale protože jste zmínil i nějaké motory byl bych opatrný.
Rád bych viděl, jak tam dáte v TN-C, které tam na 99% je, chrániče.