Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?

<< < (4/6) > >>

Maroš Klein:
Priamo z elektromeru? To na pozemku nie je nič pripojené?
Z popisu mi to vychádza na záhradkársku oblasť, keďže sa chcete napojiť priamo z elektromerovéh o rozvádzača do rozvodnice v altánku(o ukončení v zásuvkách nehovoríte nič). Predpokladám, že so samostatným rozvodom v altánku. V tom prípade žiadny chránič pre prípojku na začiatku nepotrebujete, slučku stačí vypočítať na 5s.
Prečo z ER? Na záhradu nie je vyvedený a ukončený žiadny vývod z elektromera? Ale už som sa stretol aj s ukončením na istič priamo za elektromerom v ER, možno to máte tak.
Ak ste presvedčený o tom, že viete presne čo chcete (TV, príjímač a chladnička),  tak by som do prípojky na RD nešiel. Tak či tak, dajte si poradiť na mieste od niekoho komu veríte. Nájsť styčný bod medzi požiadavkami na akurátnu dimenziu a ekonomické hľadisko je aj pri jednoduchých riešeniach niekedy ten hlavný problém. Bezpečnosť je samostatná kapitola.

JoHny007:
Altánek bude pouze a jen fungovat nad ochranu před deštěm při grilování,takže   uvnitř bude jen a pouze televize,přijmač A MOŽNÁ menší lednice,grilujeme pouze dřevem,elektrický gril nemáme a ani neplánujeme. Nad třífází jsem neuvažoval z důvodu nevyužití.

JoHny007:
Abych to trošku rozvedl. Tak jsem přemýšlel že z domu napojím kabel od chrániče a povedu v zemi do altánku kde již bude čekat malá rozvodnice,zde napojím kabel na proudový chránič a vyvedu kabely na zásuvky.

Jan Franěk:
Citace: Petr M  30.07.2014, 12:35

Jedna žila přeznačit a druhá nezapojit se dá (i když to přeznačení není úplně košer)


Tak proč to píšete do veřejné diskuse  (norm)  (wall)  :o

Myslím, že jsou dvě cesty. Můžete pozvat projektanta, který změří hodnoty v místě připojení a spočítá/navrhne nejoptimálnějš í kabel. Nebo kabel předimenzujete aby byla dodržena všechna pravidla pro bezpečnost, úbytek napětí a podobně.
Teoreticka by stačila 3x4 CYKY. Ale bez všech indicií je to věštění z křišťálové koule. Osobně bych se přikláněk ke správnému postupu (svaté trojici  ;D ). Projekt, realizační firma a revizní technik.

Petr M:
Citace: Jan Franěk  30.07.2014, 17:37

Tak proč to píšete do veřejné diskuse  (norm)  (wall)  :o



Protože PE bude furt zeleno/žlutý, přeznačovat se bude fázový vodič a to, pokud vím, není zakázano  (norm). Nesmí se přeznačit žlutozelený a modrý, o fázi nikde nic...

Košer to není jenom proto, že nevíme, kdo se v tom bude vrtat a pokud v domu zapojí ty silný vodiče na přívod podle barev, tak lednička dochladila. Ale na druhou stranu, tohle by proškolilo oba - i toho moulu, co přepojuje dráty a neví co tam je, i pana domácího, aby nezaměstnával mouly.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana