Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
Maroš Klein:
Priamo z elektromeru? To na pozemku nie je nič pripojené?
Z popisu mi to vychádza na záhradkársku oblasť, keďže sa chcete napojiť priamo z elektromerovéh o rozvádzača do rozvodnice v altánku(o ukončení v zásuvkách nehovoríte nič). Predpokladám, že so samostatným rozvodom v altánku. V tom prípade žiadny chránič pre prípojku na začiatku nepotrebujete, slučku stačí vypočítať na 5s.
Prečo z ER? Na záhradu nie je vyvedený a ukončený žiadny vývod z elektromera? Ale už som sa stretol aj s ukončením na istič priamo za elektromerom v ER, možno to máte tak.
Ak ste presvedčený o tom, že viete presne čo chcete (TV, príjímač a chladnička), tak by som do prípojky na RD nešiel. Tak či tak, dajte si poradiť na mieste od niekoho komu veríte. Nájsť styčný bod medzi požiadavkami na akurátnu dimenziu a ekonomické hľadisko je aj pri jednoduchých riešeniach niekedy ten hlavný problém. Bezpečnosť je samostatná kapitola.
JoHny007:
Altánek bude pouze a jen fungovat nad ochranu před deštěm při grilování,takže uvnitř bude jen a pouze televize,přijmač A MOŽNÁ menší lednice,grilujeme pouze dřevem,elektrický gril nemáme a ani neplánujeme. Nad třífází jsem neuvažoval z důvodu nevyužití.
JoHny007:
Abych to trošku rozvedl. Tak jsem přemýšlel že z domu napojím kabel od chrániče a povedu v zemi do altánku kde již bude čekat malá rozvodnice,zde napojím kabel na proudový chránič a vyvedu kabely na zásuvky.
Jan Franěk:
Citace: Petr M 30.07.2014, 12:35
Jedna žila přeznačit a druhá nezapojit se dá (i když to přeznačení není úplně košer)
Tak proč to píšete do veřejné diskuse (norm) (wall) :o
Myslím, že jsou dvě cesty. Můžete pozvat projektanta, který změří hodnoty v místě připojení a spočítá/navrhne nejoptimálnějš í kabel. Nebo kabel předimenzujete aby byla dodržena všechna pravidla pro bezpečnost, úbytek napětí a podobně.
Teoreticka by stačila 3x4 CYKY. Ale bez všech indicií je to věštění z křišťálové koule. Osobně bych se přikláněk ke správnému postupu (svaté trojici ;D ). Projekt, realizační firma a revizní technik.
Petr M:
Citace: Jan Franěk 30.07.2014, 17:37
Tak proč to píšete do veřejné diskuse (norm) (wall) :o
Protože PE bude furt zeleno/žlutý, přeznačovat se bude fázový vodič a to, pokud vím, není zakázano (norm). Nesmí se přeznačit žlutozelený a modrý, o fázi nikde nic...
Košer to není jenom proto, že nevíme, kdo se v tom bude vrtat a pokud v domu zapojí ty silný vodiče na přívod podle barev, tak lednička dochladila. Ale na druhou stranu, tohle by proškolilo oba - i toho moulu, co přepojuje dráty a neví co tam je, i pana domácího, aby nezaměstnával mouly.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana