Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
JoHny007:
Chtěl bych do našeho altánku na zahradě přivést eletřinu.
Jak jsem to počítal tak je místo kde bych chtěl umístit rozvodnici vzdálené od elektroměru 60m.
V altánku bude pouze malá LED televize, přijmač a malá lednice.
Kabel bych vedl v zemi, což mě přivádí k druhé otázce, jak tento kabel v zemi uložit, rozhodně do husího krku, ale spíše mě zajímá hloubka atd.
Uvažoval jsem nad kabelem CYKY-J3x4mm a jistil bych ho 20A jističem, že by odpovídal jak délkou tak úbytkem.
Daniel Hudzík:
Osobne by som siel radsej do kabla 5x6. Mate to pripravene do buducnosti (zasuvka 400V a podobne).. cely rozvod rozhodne za chranic
A 60m je pomerne velka vzdialenost, uvazoval by som aj nad prechodom do TT
Petr M:
Tak ten podle mé zkušenosti nestačí ani náhodou. Původně jsem to doma měl napojený z dílny po jedné fázi. Ale nějak to kupodivu nesačilo. Kde je lednička, tam jsou potraviny. Kde jsou potraviny, tam se tepelně upravuje... Je otázka maximálně pár dní, než si ženská všimne, že je tam zásuvka a pak nastane konec světa (norm) :( V mým případě se daly přidat okruhy z dílny, takže víkendová akcička...
U nás, pokud se manželka rozhodne pro nedělní vaření na čerstvým vzduchu, rovnou lítá maso z té lednice na elektrický gril, při tom vedle na indukční plotýnce vaří ještě erteple a na třetí fázi vyrovnává zátěž rychlovarka. Nedokážu si to všechno představit na jednom jednofázovým jističi! Podle podmínek by snad mohl 5x6 stačit.
Petr M:
Citace: Daniel Hudzík 29.07.2014, 22:43
Osobne by som siel radsej do kabla 5x6. Mate to pripravene do buducnosti (zasuvka 400V a podobne).. cely rozvod rozhodne za chranic
A 60m je pomerne velka vzdialenost, uvazoval by som aj nad prechodom do TT
Bez chrániče to nepude, o tom žádná. Na těch 60m se bude kabel samotný ve výkopu bát, chtělo by to kamaráda - zemnící pásek. Po 60m může být impedance smyčky trošku větší, než je zdrávo.
Mám pocit, že na tuhle vzdálenost by tam mohl vyhovět AYKY 4x16 (cena lepší než u CYKY4x10), rozdělení v altánku, pořádně přizemnit a chránič + rozjištění až na místě. A ideálně ještě trochu zatlouct přepěťovkama, aby se při úderu blesku vzadu na zahradě v domu spotřebiče moc nedivily.
Lukáš Rotrekl:
Citace: J. Štěpán 29.07.2014, 19:26
Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
Podle:
očekávané zátěže vč. rezervy do budoucna
podle parametrů sítě v místě napojení
podle způsobu uložení kabelu
podle typu zátěže
podle ekonomických parametrů (ztráty na kabelu, ......)
...
...
Další věci, které je třeba uvažovat jak zmínili kolegové:
1. jeden míní druhý mění
2. bezpečnost - ochrana před nebezpečným dotyke
3. 60m už je kousek zběrné plochy, takže přemýšlet o zavlečení přepětí od blesku do domu je na místě
....
.....
ale ty už se až tak netýkají dimenzování samotného kabelu...
Hloubky uložení najdete v normách (ČSN 736005), neobdělávaný terén krytí 35-70cm, pojezdová plocha 1m...