Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?

<< < (3/6) > >>

Jiří_Hrubý:
Když se podíváte na cenu CYKY 3x4 a AYKY 4x16, zjistíte, že za příplatek cca 600,- máte plnohodnotnou přípojku. K tomu ještě kus FeZn  a vylepšíte i uzemnění domu. A když už bych měl takový kus kopat, přihodil bych tam ještě jednu chráničku do rezervy. Známý to neudělal a do altánku si musel dát pochybný bezdrátový zvonek, aby slyšel, když je někdo u vrat.
Ale to je jen můj úhel pohledu, raději mám naddimenzováno, aneb kdo je připraven, není překvapen. :)

IM:
Citace: František Bernard  30.07.2014, 07:00

Husi krk neni vyrobcem urcen pro ochranu kabelu v zemi.

Ono je těžké dělat dle pseudonázvu forenzní závěry.  ::)

Pavel Horský:
 Citace: Milan Illek  30.07.2014, 10:46

Ono je těžké dělat dle pseudonázvu forenzní závěry.  ::)


 (jednicka) :D :D :D :D :D :D

Jiří Schwarz:
Citace: Jiří_Hrubý  30.07.2014, 09:06

Když se podíváte na cenu CYKY 3x4 a AYKY 4x16, ...

A teď jsme u toho, že by to chtělo odborníka přímo na místě.
- možná by se do altánu mohl dát podružný rozvaděč, s proudových chráničem,...
- ale možná jde tazateli jen o zásuvku(y) pro uvedené spotřebiče a chránič by měl již v objektu, odkud kabel povede. Potom AYKY 4x... nemusí být optimální řešení.

Petr M:
Citace: Jiří Schwarz  30.07.2014, 12:20

A teď jsme u toho, že by to chtělo odborníka přímo na místě.
- možná by se do altánu mohl dát podružný rozvaděč, s proudových chráničem,...
- ale možná jde tazateli jen o zásuvku(y) pro uvedené spotřebiče a chránič by měl již v objektu, odkud kabel povede. Potom AYKY 4x... nemusí být optimální řešení.


Jedna žila přeznačit a druhá nezapojit se dá (i když to přeznačení není úplně košer) a rozšíření je pak jenom o montáži rozvaděče a přepojení přívodu  ;)