Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
Jiří Schwarz:
Citace: dev22 30.07.2014, 11:33
...
Napěťová soustava 1+PEN 50 Hz, síť TN-C-S
...
Opravdu to tam přesně tak je?
To by mohlo naznačovat jistou neserioznost přístupu RT
Jinak nejsem přesvědčen o správné volbě Chrániče.
Ale to je složitější problematika a nemělo by to mít přímý vliv na váš problém.
Hugo K.:
trouba samozrejme shazuje proudovy chranic, ne prepetovou ochranu. po zapojeni do jine zasuvky na starsim okruhu ktery nebyl soucasti rekonstrukce vyhazuje rovnou pojistky na chodbe.
Tohle je docela zajímavé. Starý okruh bude asi TN-C. Chtělo by znát jaký je nejmenší příkon trouby, např. zapnout jen jedno těleso, abychom vyloučili přetížení (jaké jsou pojistky na chodbě). Pokud vyletí hned, bude někde zkrat na kostru. Rozhodně bych tazateli dev22 nedoporučoval experimentovat s připojováním různými způsoby. Ať se raději kouká jak to třepe s oprávněnou osobou. :)
Byl sporák po vybalení už opatřen přípojnou šňůrou, nebo ji tam někdo dodatečně připojil, případně experimentoval ?
Martin Lima:
Že by TN-C okruh napojený přes chránič? Zdá se, že v tom bytě toho bude špatně víc...
dev22:
Citace: Jiří Schwarz 30.07.2014, 12:15
Opravdu to tam přesně tak je?
To by mohlo naznačovat jistou neserioznost přístupu RT
urcite je to tak jak jsem napsal, jeste jsem to kontroloval. co to znamena? dle meho nazoru revizni technik byt osobne vubec nevidel a pouze podepsal revizni zpravu...
dev22:
Citace: Hugo K. 30.07.2014, 22:51
Byl sporák po vybalení už opatřen přípojnou šňůrou, nebo ji tam někdo dodatečně připojil, případně experimentoval ?
pripojovaci snura jiz byla pripojena po vybaleni