Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?

<< < (6/6)

Jiří Schwarz:
Citace: dev22  04.08.2014, 11:30

urcite je to tak jak jsem napsal, jeste jsem to kontroloval. co to znamena? ...

1 PEN... se používá pro označení sítě TN-C
pro síť TN-S, resp. TN-C-S se používá označení 1 N/PE... Může to být překlep, ale může to naznačovat i něco víc.

Když vezmete vařič nebo rychlovarnou konvici, bude v zásuvce pro sporák fungovat? A v té "vzdálené" zásuvce také? Pak bych podezříval troubu, že tam něco nebude tak úplně OK.
Ale to, co tady složitě popisujeme by se dalo na místě během chvíle zjistit prohlídkou a měřením.

IM:
Citace: Jiří Schwarz  04.08.2014, 12:40

1 PEN... se používá pro označení sítě TN-C
pro síť TN-S, resp. TN-C-S se používá označení 1 N/PE... Může to být překlep, ale může to naznačovat i něco víc.

Ano, hloupost. Proč nenazývat věci pravými jmény?

Marek - ELEKTRO:
Dej si tam KAMNA  :D :D :D :D :D :D :D :D

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana