Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?

<< < (2/4) > >>

Jaroslav Hasala:
To Rotrekl:
Hlavní vypínač vypíná jen fázové vodiče, popř. N. PEN vodič se žádném případě nesmí vypínat ani jistit.

Miroslav Zuna:
Přidám také otázku.Je dovoleno umístovat rozvodnice nad futra dveří a pod.výšky,kdy je obsluha možná jen koštětem,nebo pomocí akrobacie? Za komiků se to dělalo v panelákách.

Jaker:
Vyhovím normě, profesi když každý podr.rozvaděč v pensionu /4x/ namísto hl. vypínače osadim Fi 0,03MO a poučim personál o chrániči jako hl. vypínači, který je třeba při poruše /výměna žárovky apod./ vypnout TEST tlačítkem? Zároveň tak zajistim aspon nějaké testování chrániče. Je to dobrý plán?

Jaroslav Hasala:
To Jaker :
Proudový chránič může mít i funkci hlavního vypínače, v tom problém není.
Jinou otázkou je, jestli je z provozních důvodů vhodné používat centrální proudový chránič pro X okruhů ...

Jan Franěk:
Osobně se i koukám Na umístění měření. Na vesnici máte často el.měr. na domě vedle vchodu a rozvaděč hned za dveřmi.(cc 3m od sebe).Potom na hl. vypínači netrvám. Pokud je vzdálenost větší.(a nemyslím 3,5m ;)) ,pak ho vyžaduji.