VÝKLAD ČSN 33 2000-7-701 zveřejněn

<< < (10/11) > >>

Milan Hudec:
Proč ne, pokud bude ono svítidlo napájeno přes OT, případně ještě obvod vybaven HIS....,  naprosto TOP řešení. :)

Mikulecký:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  22.04.2019, 12:29

V tom případě budete jednat v rozporu s normou a nečekejte pak nějaké pochopení u RT.

Myslím tím světla u bytové rozvodnice - chodba, kde se nachazí
bytová rozvodnice.
Pokud vybaví chránič,  je to jediné místo, kde potřebujete v tu chvíli vidět.

Pavel Horský:
Divný argument  ::)
Horší je určitě situace, kdy je člověk ve vaně, světla zhasnou a on má vylézt z vany a situaci řešit. A přesto je požadavek na FI zanesen v ČSN.
Kolikrát za život se stane, že vám vybaví svítidla díky proudovému chrániči?
Připomínáte mi tonoucího, který se chytá stébla a nějak mu to nejde.

Jak řešíte práce v rozvaděči, když ho potřebujete vypnout? Nevypínáte ho, protože byste do něj neviděl? Blbost, že?  :-X

Jan Franěk:
Citace: Mikulecký  29.04.2019, 15:10

Myslím tím světla u bytové rozvodnice - chodba, kde se nachazí
bytová rozvodnice.


A čím obhajujete toto řešení, které je v rozporu s platnou normou, jak už jste byl upozorněn? Nějaký konkrétní článek konkrétní normy by nebyl? Nebo právní předpis vyšší právní síly?

Jste na odborném fóru, tak se snažte svá tvrzení odborně obhájit.

Citace: Mikulecký  29.04.2019, 15:10

Pokud vybaví chránič,  je to jediné místo, kde potřebujete v tu chvíli vidět.


To sice ano, ale doma ani jinde nepamatuji padání PCH, pokud do instalace například nezateklo.
Ale pak je to stejně na pozvání odborníka a pochybuji že by přijel bez čelovky, nebo jiného náhradního světla. Vnímám tento důvod jako nepodstatný.

PS: Pavel mne předběhl.  ;)

Mikulecký:
Citace: Pavel Horský  29.04.2019, 16:00


Jak řešíte práce v rozvaděči, když ho potřebujete vypnout? Nevypínáte ho, protože byste do něj neviděl? Blbost, že?  :-X

To není dobrý příklad a fakt blbost.
Pokud jdu vypínat proud - připravím se na to.
Mluvíme o tom, když to nečekám.
Mám na chodbě světla v podhledu a na 12V. Takže trafo bez FI.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana