Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?

<< < (30/33) > >>

Miroslav Revús:
Ak sa pýtate, či to musí byť pri vstupných dverách alebo pod oknom, tak je to jedno.
Norma 33 2000-5-54 špecifikuje iba spôsob pripojenia hlavnej uzemňovacej svorky k zemniču (čl. 542.3 a 542.4). Pripojenie musí byť vyhotovené pod úrovňou terénu (prípadne na úrovni terénu). Uzemnenie nesmie byť odbočené zo zvodu bleskozvodu nad úrovňou terénu.

DMNK:
Citace: Miroslav Revús  16.11.2014, 19:43

Ak sa pýtate, či to musí byť pri vstupných dverách alebo pod oknom, tak je to jedno.
Norma 33 2000-5-54 špecifikuje iba spôsob pripojenia hlavnej uzemňovacej svorky k zemniču (čl. 542.3 a 542.4). Pripojenie musí byť vyhotovené pod úrovňou terénu (prípadne na úrovni terénu). Uzemnenie nesmie byť odbočené zo zvodu bleskozvodu nad úrovňou terénu.

V popisanych clankoch uvadzanej normy sa mi nepodarilo najst deklarovane znenia. Pripojenie hl.uz svorky na uz sustavu je vyobrazene v prilohe B. V norme sa mi nepodarilo najst to, ze je zakazane pripojit hl. Uzemnenie v skusobnej svorke. Prosim o upresnenie resp. Presne citacie noriem.

Milan Hudec:
Na to abych připojoval na potenciálu země nepotřebuji normu, postačí základy fyziky (norm)

DMNK:
Citace: Milan Hudec  17.11.2014, 19:58

Na to abych připojoval na potenciálu země nepotřebuji normu, postačí základy fyziky (norm)

aj podla vas odbocenie zo skusobnej svorky nie je problem?

Fuk Tomáš:
Citace: DMNK  17.11.2014, 20:05

aj podla vas odbocenie zo skusobnej svorky nie je problem?

To skutečně není problém, nýbrž je to hovadina.
PEN se připojuje na zemnič,  ne kamkoli na hromosvod.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana