Jak se volí průřez přívodního kabelu?

<< < (4/4)

Jan Alin:
Další náhled je přes hospodárnost provozu. Jsou případy, kdy se vyplatí připlatit si na kabelu a omezit tím ztráty, návratnost bývá někdy reálná při dnešních cenách elektřiny.

ACEOF ACES:
Pro jistič 32A/D je impedance v místě připojení přívodního kabelu 0,3ohmů, už téměř nevyhovující, proto je osazený i proudový chránič 0,03A.
Vypadá to, že kabel CYKY 4x25 nebo větší byl zvolen i pro jistotu, protože s ním by mohla impedance na délku cca 35m ještě vyjít, aby i jistič 32A/D včas vybavil i když, už je to na hraně.