Jak se volí průřez přívodního kabelu?
Michal Štauber:
Dostal jse mi do ruky PD pro výrobu rozvaděče ze kterého bude napájeno pouze jedno výbojkové světlo 125W a jedna zásuvka 400V 5P odjištěná jističem 32A/D přes FI 0.03A. Jediné co mě zaráží je, že projektant požaduje provedení přívodu kabelem CYKY 4x25 nebo 4x35.
Délka je cca 35m, uložení v drátěném žlabu.
Impedace v místě připojení kabelu je 0,3Ohm.
Není tento průřez nějak extrémě přemrštěn?
Osobně bych to provedl CYKY 4x16 který bude mít ješte rezervu.
Miroslav Minařík:
A co na to říká Sichr?
Lukáš Rotrekl:
A co na to říká projektant? Co když měl v zadání ještě něco co vy nevíte?
Jan Bocek:
Sichr zde asi nepomůže, protože je zde to, co píše Lukáš Rotrekl. Neznáme zadání, které dostal projektant. Mohlo by to sice být v PD poznamenáno. Na příklad, že za čas tam budou další ZS napojeny na tento přívod. Anebo zvláštní požadavky na úbytek napětí pro připojovaný stroj do ZS.
Průřez kabelu se volí podle základních asi 6 ti hledisek, ale může být těch hledisek i 12.
Jako elektrikář si řeknu, no tak je zde jistič 32 A, tak dáme 3 A na milimetr čtvereční a je zde kabel desítka. Určitě to bude fungovat jako provizorka. Ale jako revizní technik již to nepřijmu. A jako projektant, pokud neznám mnoho místním faktorů, tak musím volit tu nejhorší variantu. Často neznám přesně definované prostředí a vnější vlivy. Kdo vám předloží opravdový a reálný PVV ( Protokol o vnějších vlivech). Vidím tyto PVV vypracované ještě před stavbou továrny....rea lita je úplně jiná.
Ta charka jističe D ale také o něčem svědčí. Tipuji, že projektant šel na velmi nízký úbytek napětí a jistil se i variantou 4x35. Neznáme místní situaci a nevíme proč tam na příklad není 5x25.....
Milan Hudec:
Pane Boček, (poklona) (poklona) (jednicka)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana