Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?

<< < (2/4) > >>

Zdenek Hejčl:
To je těžké, když se v elektrice hrabou laici.  :o
Elektrikář by věděl, že v případě první poruchy má změřit proud obvodu ve všech fázích a izolační odpor...   o:-)

Jiří Schwarz:
Citace: Zdenek Hejčl  24.04.2014, 18:15

...
Elektrikář by věděl, ...

Jenže elektrikář by také mohl naměřit závadu a chtít, aby se do toho investovaly prachy...
Izolační odpor kabelu je jen jedna věc, ono záleží i na odporu, na impedanci sítě "na konci, u čerpadla,... Také nevíme jak je to spínané, jestli tam nedochází k nějakým zákmitům a opakovanému sepnutí a rozepnutí, to jsem už zažil, že byl přechodový odpor právě v té fázi, ze které spínal stykač a ten "zavrčel" a cvaknul si opakovaně, když se snažil zapnout motor a docházelo při tom k výraznějšímu poklesu napětí...

Jan Bocek:
Pane Czech,

nenapsal jste to hlavní, jak je čerpadlo spouštěno. Ten proud 32A je jmenovitý proud motoru ? Kabel o průměru 4 mm neznám. Pokud je to 4,5 mm tak by to mohl být kabel o průřezu 16 mm. Dále jak je kabel uložený a jaká je délka.

Typují, že je tam spouštění YD, které nefunguje a spíná hned D. Pak se nedivím, že se vám spálí ochrana a vypálí i stykač. Navíc pojistky budou zřejmě vyšší než 50 A. Ten motor jste tímto řešením odrovnal a má závitový zkrat. Isolačně proti zemi může být s dobrou hodnotou.

Doporučuji celé zařízení nechat prohlédnouti odborníkem. Oprava 25 kW motoru není zase tak levná.

Ale může být také zadřené čerpadlo, nebo jiná mechanická vada......dobr ý elektrikář se strojním zámečníkem to odhalí.

Platí zásada,  když se spálí ochrana nebo stykač, tak se musí zjistit příčina a ne dávat silnější přístroj. Zásada je použití klešťového ampérmetru a vyvodit závěry.

Z popisu ale mám dojem, že tazatel není elektrikář. Dnes je moderní kumulovat funkce....fyzi ku se učil každý, tak je i elektrikář.

Kastner Lubomír:
Podobné případy nejen s čerpadly je bohužel denní realita. Takže jak z toho ven? Nejlepší je začít od konce. Nechat odborným servisem zkontrolovat čerpadlo jak po stránce mechanické, tak po elektrické. Pokud bude čerpadlo v pořádku je nutno zkontrolovat pečlivě napájecí cestu a spínací prvky. A to by v tom byl čert aby to nechodilo tak jak má. Ale pokud by to přesto nechodilo a stykače se stále pekly, tak je nahradit zednickou kramlí.  ;D

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Bocek  24.04.2014, 22:43

...
Platí zásada,  když se spálí ochrana nebo stykač, tak se musí zjistit příčina a ne dávat silnější přístroj. ...

Bohužel tuto zásadu někteří "takéopraváři" rádi porušují  (zle)

Já bych si dovolil to formulovat ještě trochu jinak a obecněji:
Jestli to někdy fungovalo a pak přestalo fungovat, je třeba najít odborníka, který zjistí, co se stalo, co se změnilo.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana