Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?

(1/4) > >>

Ladislav Czech:

Řeším teď jeden problém s čerpadlem na 32A.
Nejdříve se spekla tepelná ochrana.
Tu jsem vyměnil a za několik týdnů se spekl i stykač.
Dal jsem místo něho silnější, ale ten se během týdne spekl také.
Změřil jsem tedy megmetem samostatný přívodní kabel (4mm),  na trase rozvaděč <---> připojovací krabice k čerpadlu.
První a druhá fáze byla v pohodě, ale na třetí jsem naměřil cca 150 Mohm.
Tento drát byl nakonci i znatelně začervenalý, mnohem více než je klasická barva mědi. Osobně si myslím, že 150 Mohm je ještě docela dost, ale nic jiného mně nenapadlo. Nevím, jetli to spolu souvisí, ale po posledním spečení stykače se zničilo i čerpadlo - odpor vinutí 4 Mohm.

František Šohajda:
Citace

Nejdříve se spekla tepelná ochrana.

Co se vám u tepelné ochrany speklo???Tam jen prochází proud ? Vypínají to pouze
pomocné kontakty, ne ?.... (dance)

Tomáš Žabka:
Ten izolační odpor byl špatný proti čemu? Měří se vodiče mezi sebou, ale 150M je dobrý, možná by to chtělo přihodit schéma zapojení, ať máme nad čím přemýšlet. Takto je to o ničem.

Ladislav Czech:
Špatně jsem to napsal, v tep. ochraně se roztavil plastový kontakt, kterým se má resetovat porucha...

Já měřil jednotlivé fáze proti zemi.
A schéma momentálně k dispozici nemám, ale je to celkem jednoduché zapojení. Je tam jen ultrazvuk hladiny, jistič, stykač, tepelna ochrana a nakonec čerpadlo.

Vít Rotrekl:
A meril jste odpor vinuti? Mohlo by byt jedno vinuti "nacnute" a prochazel by jim vetsi proud nez by mel. Ale to by mela dobre nastavena ochrana vypnout.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana