Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
Pavel Korn:
Známá chce předělat hliníkové rozvody na nové v Cu. Hlavní jistič u hodin je 25A a přívod do 4 jističů na celý dům 10mm Al dráty TN-C. Zapojení v příloze je kreslené rukou tak omluvte kvalitu po té přijde překreslit v PC. Má otázka je co by jste v zapojení upravily a udělali jinak nebo případné připomínky. V zapojení není rozkreslené zapojení závsuvek o to mi nejde to je jasné. Ještě tam bude venkovní osvětlení a zásuvka zatím není zakreslena ale je jasné že také půjde přes proudový chránič.
Miroslav Minařík:
Citace: Pavel Korn 06.03.2014, 13:22
co by jste v zapojení upravily a udělali jinak nebo případné připomínky.
V první řadě bych se srovnal s pravopisem.
Pak bych asi navštívil projektanta.
Jaroslav Klinský:
Mirku, s češtinou máš sice pravdu, ale nic s tím neuděláš. Proto jsem si toho přestal všímat. Ale s tím druhým máš každopádně pravdu!!
Patrik Augustin:
Jak tak na to koukám tak známé rozhodně neuděláte radost hlavně při následném placení. Podle mého máte zbytečně moc chráničů a jističů. Ideálně nakreslit projekt . Určitě zde nečekejte, že vám někdo na Vaši zakázku bude radit jak to máte udělat. ;)
Jaroslav Hasala:
Návštěva projektanta je jistě na místě.
Nicméně je hezké, že se o toto zajímáte a jistě není od věci přijít k projektantovi se svým návrhem, kterému on potom dá tu správnou formu.
Co se týká obrázku, je značně nepřehledný. Pro pochopení zapojení by stačilo jen zjednodušené blokové schéma. Obvykle není nutné kreslit detaily přívodů ani N vodiče.
Postačil by i slovní popis - chránič 25/4/0,03 - z něj připojen jistič B16/1 - zásuvka (...).
Několik obecných poznámek :
Stávající přívod je nevyhovující, minimální průřez PEN vodiče je 10 mm2 u Cu a 16 mm2 u Al. Místo rozdělení PEN bude nutné přizemnit.
Současně s přívodním kabel by měl být připraven kabel pro HDO - bez ohledu na to, jestli bude v současné době využíván.
V každé rozvodnici by měl být hlavní vypínač - ten není sice vyžadován pro bytové rozvodnice do 25A (tato podmínka asi bude splněna), ale určitě by bylo vhodné hlavní vypínač použít.
Nezapomínejte také na svodiče přepětí. Pro objekty typu RD nebo byty jsou vhodné kombinované svodiče B+C.
Proudové chrániče se obvykle vyrábějí s jmenovitým proudem 25A, 40A, 63A (...).
Vzhledem k jističi před elektroměrerm (3x 25A) by měly stačit chrániče se jmenovitým proudem 25A. Ovšem cenový rozdíl mezi chrániči 25A a 40A bývá obvykle velmi malý, takže se raději používají chrániče 40A.
Rozdělení instalace na více chráničů je určitě na místě, každý chránič "navíc" ovšem také navyšuje celkovou cenu. Bohužel, některé investory zajímá hlavně celková cena, je tedy vhodné si si s nimi o tomto promluvit, vysvětlit jim co děláte a proč to takhle děláte.
Pokud je za chráničem připojeno více okruhů, není vůbec špatné použít jističe s odpojováním N. Není to vyloženě nutné, navýší to cenu a u něterých typů jističů budete potřebovat větší rozvodnici, ale značně to zvýší komfort v případě nějaké poruchy.
Rozvodnici vždy použijte raději větší - typickým problémem bytových a domovních instalací jsou malé, nacpané rozvodnice. Ve větší rozvodnici se lépe pracuje a bývá to přehlednější.
Velký důraz bych kladl na důsledný popis všech vodičů.
V některých případech je výhodnější rozdělit instalaci do více rozvodnic - např. jednotlivé patra. Ušetří se tím nějaká část kabelů.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana