Jak připojit jistič před elektroměrem v elektroměr. rozvaděči?
Pavel Horský:
Citace: Miroš Jan 03.03.2014, 19:51
Co takhle foto :)
Já mám předložit foto?
To co popisuji, je normálním běžným stavem v 80% panelových domů.
Mě by spíš zajímalo foto kolegy Ilka. Doplnilo by text a bylo by vše naprosto jasné.
Pokud mám předložit fotografii i já, prosím o sečkání. Musím vyfotit ;)
Lubomír Jindra:
V některých JOPkách v prostřední části, kde jsou elektroměry nejsou plechy ale jen křížová konstrukce pro ně, takže po otevření dveří jsou přístupné vodiče s jednoduchou izolací. Ovšem tyto rozvaděče mají na dveřích závlačky pro zaplombování, pro zabránění černého odběru, takže pokud je vše v pořádku laik by se tam neměl dostat.
Jak píší kolegové - konstrukce je nulována, dotyk vodičů s ní nevadí a chybějící krycí plech (zřejmě u jističů) nutno doplnit.
IM:
Citace: Lubomír Jindra 04.03.2014, 09:37
V některých JOPkách v prostřední části, kde jsou elektroměry nejsou plechy ale jen křížová konstrukce pro ně, takže po otevření dveří jsou přístupné vodiče s jednoduchou izolací.
Domnívám se, že krycí plechy byly odstraněny při výměně el. mech. elektroměrů za digitální. Kde je vlastně v panelovém domě hranice vlastnictví el. instalace majitele bytu? Nemám s tím zkušenosti. V RD je to jasné, poj. skříň na objektu.
Lubomír Jindra:
K hranici vlastnictví pouze ze zkušenosti: Pokud se provádí nějaká větší oprava nebo rekonstrukce rozvaděčů, včetně jističů před elektroměrem atd. pro jednotlivé byty platí vše družstvo. Pokud někdo mění smlouvu (zvýšení jističe) platí si vše s tím spojené sám. Kde je hranice definovaná právně nevím.
Martin Škopek:
vlastnictví přípojky se už řešilo ve vlákně:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,25792.msg195629.html#msg195629
Citace: Martin Škopek 31.03.2013, 19:13
Energetický zákon - č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví:
§ 45 Elektrická přípojka
(1) Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení a s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy.
(4) Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.
(5) Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.
(6) Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá.
(7) Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku.
Pravidla provozování distribuční soustavy
E.ON, Distribuce, a.s., r. 2009, Tato pravidla schválil Energetický regulační úřad (ERÚ) s účinností od 17. 3. 2009.
3.6.4 Odběrné místo
Odběrným elektrickým zařízením odběratele (dále jen “odběrné zařízení”) je veškeré elektrické zařízení odběratele pro konečnou spotřebu elektřiny, připojené k DS buď přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictví m společné domovní instalace.
…
Způsoby připojení odběratele k DS jsou podrobně uvedeny v Příloze 6 PPDS.
3.6.5 Hranice vlastnictví
Vlastnictví zařízení bude v případě potřeby zaznamenáno v písemné smlouvě mezi PDS a uživatelem. Neexistuje-li mezi smluvními stranami zvláštní smlouva, která stanoví jinak, je vlastník povinen zajistit výstavbu, uvedení do provozu, řízení, provoz a údržbu svého zařízení.
PŘÍLOHA 6 PPDS: STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ:
3.2 ZAČÁTEK ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK
…
Odbočením od venkovního vedení ( jakékoliv konstrukce) se rozumí, že vodiče hlavního venkovního vedení jsou součástí zařízení PDS. Svorka (jakéhokoliv provedení) je již součástí přípojky. Odbočný podpěrný bod (byť by byl zřizován současně s přípojkou ) je součástí rozvodného zařízení PDS.