Jak připojit jistič před elektroměrem v elektroměr. rozvaděči?
IM:
U bytu v panelovém domě proběhlo navýšení z 25 A 1f. na 25 A 3f. Nový jistič je s elektroměrem propojen vodiči CY10, které se dotýkají ocel. konstrukce. Je toto provedení vyhovující nebo měl být použit kabel? Dvířka rozvaděče se otvírají čtyřhranným klíčem. Po otevření dvířek již není další kryt, jsou přístupny živé části a je možno případně připojit neměřený odběr.
Pavel Horský:
Vodiče dotýkající se konstrukce rozvaděčů SOP v paneláku.....n ormální běžný jev, neviděl bych v tom problém. Konstrukce rozvaděče je připojena na PEN.
Zaráží mě ten chybějící kryt. Ten zcela jistě musí být a originál tam vždy je.
To ho někdo zahodil?
Pokud ano, není problém nechat udělat jiný a ten do rozvaděče naisntalovat a nechat zaplombovat.
Miroš Jan:
Citace: Pavel Horský 03.03.2014, 18:52
Vodiče dotýkající se konstrukce rozvaděčů SOP v paneláku.....n ormální běžný jev, neviděl bych v tom problém. Konstrukce rozvaděče je připojena na PEN.
Zaráží mě ten chybějící kryt. Ten zcela jistě musí být a originál tam vždy je.
To ho někdo zahodil?
Pokud ano, není problém nechat udělat jiný a ten do rozvaděče naisntalovat a nechat zaplombovat.
Co takhle foto :)
Ludvík Kubík:
Chápu to správně, že řešíte společné prostory? Protože připojení z 1F na 3F musel distributorovi podepsat někdo jiný, když už je to hotové. Nebo se mýlím?
IM:
Citace: Ludvík Kubík 03.03.2014, 23:31
Chápu to správně, že řešíte společné prostory? Protože připojení z 1F na 3F musel distributorovi podepsat někdo jiný, když už je to hotové. Nebo se mýlím?
Uvádím tam "u bytu." Nejedná se o společné prostory.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana