Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?

(1/5) > >>

Tomáš Řehák:
Výška podhledu v koupelně zhruba 240cm. Koupelna obsahuje vanu a sprchový kout. Majitel chce instalovat 6ks svítidel vložených do podhledu podle přiloženého plánku. Světla budou nad vanou i nad sprchovým koutem. Jedná se mě o světla v zóně 2. Jaké minimální krytí IPX2 nebo IPX4 a zda lze použít 230V. Poraďte mě s normou ČSN 33 2000-7-701 ed.2  :-\

Juraj Hámorský:
IP44 a vyššie a max 12V.

Petr Pavlíček 1:
Pokud mají být použita svítidla na 230V, tak nad vanou a sprchovým koutem nelze použít. Jedná se totiž o zónu 2 až do 3m výšky podle národního dodatku v normě!
Tatková svítidla lze dle mého pochopení normy umístit vedle vany kde platí zóna 2, ale ve vašem případě, když je strop 240cm, tak to je výše než 220cm po kterou platí zóna 2 a tudíž se zde může instalovat svítidlo na 230V s IPX4.

Jaroslav Ostrihoň:
Pokud je to ve fázi stavby - tak lze umistit nad podhled trafo 12V SELF a bodovky na 12V. A je po problemu s zonami.

Petr M:
Doma jsem to řešil bodovkama od Kanluxu s krytím IP56. 12V SELV trafo je mimo koupelnu a je po problému.