Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
ZbynekDolezal:
Citace: Ludvík Kubík 18.02.2014, 23:26
Nemůžu si pomoci, ale do zásuvky (tu, na které měříte napětí mezi PE a N) vám vedou dva nebo tři dráty? Byť se zdá moje otázka nelogická, vím, na co se ptám.
tri hlinikove draty
ZbynekDolezal:
Citace: dolac 21.02.2014, 18:25
Ak ste to odmeral správne, a predpokladáme, že mate sieť TN-C-S, tak to potom znamená, že na N vodiči daného okruhu máte úbytok napätia 2,5 až 5V. Overte si, koľko zásuviek a aké spotrebiče sú na tomto okruhu zapojené. Ak uvažujeme max. prúd 16A, musel by mať N vodič v úseku od rozdelenia po vašu zásuvku impedanciu až 0,25 ohmov. Je to veľa? Asi áno. Ak však mate niekde opálenú svorku N vodiča, tak je to možné.
a predpokladáme, že mate sieť TN-C-S
To se me bohuzel nepodarilo zjistit, vim jen to, ze do zasuvky vedou 3 Al draty.
Jiří Schwarz:
Citace: Zbyněk Doležal 16.03.2014, 07:10
...
To se me bohuzel nepodarilo zjistit, vim jen to, ze do zasuvky vedou 3 Al draty.
To je podezřelé. Rozvodu v Al, ale jako TN-C-S se moc nedělaly.
Než nějaké složité psaní a odhadování by to chtělo člověka se zkušenostmi a vybavením a abyste elektroinstala ci společně "odborně" prozkoumali.
Může se z toho vyklubat i dost nebezpečný stav!
ZbynekDolezal:
Citace: Jiří Schwarz 16.03.2014, 10:02
To je podezřelé. Rozvodu v Al, ale jako TN-C-S se moc nedělaly.
Než nějaké složité psaní a odhadování by to chtělo člověka se zkušenostmi a vybavením a abyste elektroinstala ci společně "odborně" prozkoumali.
Může se z toho vyklubat i dost nebezpečný stav!
(poklona) . Údajně tady byl elektrikář s lepším měřákem, nic nenaměřil, utáhl šroubky v zásuvce. Co kdybych to znovu proměřil mým měřákem ?
Vratislav Fugl1:
To jste tedy propásl příležitost. Když tam u vás elektrikář byl , mohli jste to přeci vyzkoušet i tím Vaším měřákem, škoda, že jste nebyl přítomen; tolik zákon logického myšlení. ;) Takže to změřte nyní ,tomu přeci nic nebrání , proč se ptát?
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana