Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
Zbyněk Doležal:
Mezi N a PE v zásuvce jsem naměřil od 2,5 V do 4 V. Je to v pořádku ? (Digitální multimetr M92A).
Jiří Schwarz:
Záleží na provedení sítě, vzdálenosti místa měření od bodu rozdělení, zatížení okruhů za bodem rozděleni,...
Asi by mě taková hodnota neponechala úplně klidným a snažil bych se prověřit, zda nejde o nějakou závadu.
Já jako RT "mám čím to proměřit"... Multimetr na to stačit nebude
Pro váš klid byste měl zkusit oslovit nějakého revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře
Miroš Jan:
Citace: Zbyněk Doležal 17.02.2014, 20:32
Mezi N a PE v zásuvce jsem naměřil od 2,5 V do 4 V. Je to v pořádku ? (Digitální multimetr M92A).
Tak zrovna tento typ multimetru, nepatří do kategorie přesných. To co jste naměřil, nemusí taky nic znamenat. Taky to mohlo být indukované napětí. :)
Ludvík Kubík:
Tyto hodnoty jste zjistil, když v ostatních zásuvkách byly připojeny další spotřebiče?
Lubomír Jindra:
V běžných elektroinstala cích občas naměřím rozdíl kolem 1V, většinou 0V. To co popisujete je již docela hodně. Pokud je to klasická elektroinstala ce je to podezřelé a taktéž doporučuji nechat to prozkoumat odborníkem.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana