Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
Marek Laube:
Ještě jsem koukal na zatížitelnost kabelu CYKY-J 5x2,5 a na vzduchu má maximální hodnotu 25 A. Ale při uložení v liště B2 se tato hodnota u JEDNOHO kabelu snižuje na 20 A !
Tato kombinace vámi popsaná se nesmí použít v žádném případě.
Jiří Schwarz:
Citace: Hugo K. 15.02.2014, 19:49
"připojené přístroje"
Jistič jistí vedení a je mu šumák co si do zásuvky strčíte.
Jistič jistí "pevnou část instalace", pokud to není něco speciálního, kde by to projektant navrhnul a zdůvodnil jinak.
Zásuvka je zpravidla součástí pevné instalace a tak by jištění mělo odpovídat i tomuto "nejslabšímu článku".
Martin H.:
Citace: Marek Laube 15.02.2014, 19:25
Jistič sice jistí vedení, ale nikdy nemůže mít vyšší proudovou hodnotu, než k tomuto vedení připojené přístroje, viz. zásuvky, vypínače apod
Ja by som sa toho sympatického pravidla držal, ale na tomto serveri som sa dozvedel, že skutočnosť je zložitejšia a preto si myslím, že to nie je univerzálne platný argument. V jednej diskusii sa hovorilo o tom, že vypínač musí vyhovovať max. záťaži, ale nemusí byť dimenzovaný až na hodnotu ističa.
Marek Laube:
Citace: Martin H. 15.02.2014, 21:50
Ja by som sa toho sympatického pravidla držal, ale na tomto serveri som sa dozvedel, že skutočnosť je zložitejšia a preto si myslím, že to nie je univerzálne platný argument. V jednej diskusii sa hovorilo o tom, že vypínač musí vyhovovať max. záťaži, ale nemusí byť dimenzovaný až na hodnotu ističa.
Myslím, že v běžných bytových instalacích, když budu mít instalační vypínač 10 A a stejně vysoké jištění daného okruhu t.j. B10/1, tak se v reálném provozu těžko asi bude dosahovat oněch hodnot 10 ampér.
Spíš bych viděl problém někde třeba ve větší dílně a k vypínači 10 A zapojených "hodně" svítidel. Nejhorší podle mne bude, když tyto svítidla "pojedou" až na "knop" a jistič jim "povolí" proud až klidně pomalu k 1,45 násobku In. Tak že vypínači může procházet proud až 14 AMPÉR ! :o
Jiří Schwarz:
Citace: Martin H. 15.02.2014, 21:50
.... V jednej diskusii sa hovorilo o tom, že vypínač musí vyhovovať max. záťaži, ale nemusí byť dimenzovaný až na hodnotu ističa.
Nezapomeňte na jeden detail - světla jsou pevně připojená a dá se určit jaké tam budou proudové poměry. Navíc to okruhu jištěného 10A není vhodné mít světla s odběrem 10A:
- žárovky mají při studeném vlákně menší odpor a tedy i větší proud při zapnutí
- zářivky s tlumivkou jednak mají kompenzační kondenzátory, která "opalují kontakty" při zapínání a pak čím více kondenzátorů odejde (nebo se jich odpojí), tím více se vytahuje oblouk při vypínání
- světelné zdroje s elektronickými předřadníky je kapitola sama pro sebe, ale nabíjení kondenzátorů při zapnutí by vypínačům nesvědčilo, kdyby světel bylo tolik, že by se odběr v ustáleném stavu blížil jmenovitému proudu vypínače.
U zásuvky to je složitější, tam se nedá předem "vypátrat" co si tak kdo kdy zapojí.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana