Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?

(1/3) > >>

Mirek_CB:

Je možné toto řešení?
Zásuvka 3f 16A připojena kabelem CYKY 5Jx2,5 v délce 23m taženo v lištách (další kabely k zásuvkovým obvodům)  je v rozvaděči jištěna jističem 25A/B.
Díval jsem se do projektové dokumentace a takle to bylo navrženo i zrevidováno.
Je možné a bezpečné to provozovat?  

Štefan Beláň:
Toto připojení je v rozporu splatnými ČSN.
Vzhledem k dimenzi kabelu, je nutné zásuvku jistit samostatným jističem B/3x16A a podle současně platných předpisů je nutné instalovat doplňující ochranu chráničem 30mA.

Marek Laube:
To Mirek_CB:
Jistič sice jistí vedení, ale nikdy nemůže mít vyšší proudovou hodnotu, než k tomuto vedení připojené přístroje, viz. zásuvky, vypínače apod. Tak že, zásuvka má 16 A a jistič nesmí překročit tuto hodnotu ! ;)

Hugo K.:
"připojené přístroje"
Jistič jistí vedení a je mu šumák co si do zásuvky strčíte.

Marek Laube:
Citace: Hugo K.  15.02.2014, 19:49

"připojené přístroje"
Jistič jistí vedení a je mu šumák co si do zásuvky strčíte.


Tak že je v pořádku, když v okruhu s 25 A jističem a 16 A zásuvkou teče trvale například 20 ampér ? I když z hlediska jištění daného okruhu je vše v pořádku.