Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
František Šohajda:
Citace
0,85 Ohmů v pojistkové skříni - žádná sláva.
Už jsem zjistil několikrát při revizi na připojení elektroměru nestandartní hodnoty v poj. skříňi.....po nahlášení na linku distribuce se vše hned opravilo, uvolněné spoje....
Většinou domy na koncích vedení !
jano M:
Na stlpe je asi 8 až 9 poistkovych skríň. Vsetky sa pohybujú v takých hodnotach. Od 0, 7 po 0, 9. Podľa kamarata distributor o probleme vie a vraj to budú riešiť a to už riešia rok.