Máme dobře pripravenou přípojku RD?
Lukáš Rotrekl:
A ještě jeden dotaz, co je nad kabelem, píšete, že je s krytím cca 80cm. To může stačit, ale může to být málo.
Předpokládám, že ER je venku a taktéž krabice KO125. Víte, že krabice KO125 zrovna není pro venkovní prostředí v našich klimatických podmínkách?
Ale nejste v tom sám, instaluje je takto hodně "takyodborníků" a mimo jiné taky jako krabice pro zkušební svorky hromosvodu, pro kterýžto účel nejsou vůbec....
Kamil Novák:
Citace: Lukáš Rotrekl 21.01.2014, 21:16
Předpokládám, že ER je venku a taktéž krabice KO125. Víte, že krabice KO125 zrovna není pro venkovní prostředí v našich klimatických podmínkách?
To je pravda. Ale víme o krabici, která by k tomuto účelu byla vhodná ? :-[
David Hruda:
Citace: Kamil Novák 21.01.2014, 21:32
To je pravda. Ale víme o krabici, která by k tomuto účelu byla vhodná ? :-[
Zrovna o tom přemýšlím- z produkce Koposu ne.
Lukáš Rotrekl:
No chtělo to trošku hledání.... Osobně se snažím všemožně krabicím na fasádě vyhýbat...
Miroš Jan:
Pokud by byla klasická fasáda bez zateplení, volil bych krabici z KOPOSU, a to typ 8117 LA.