Máme dobře pripravenou přípojku RD?

(1/6) > >>

Mladkovak:

 Vykopal jsem 100 cm hluboko na dno jsem umístil zemnící pásek 30x4 FeZn na něj 10 cm hlíny pak 10cm písku trubku kopoflex a dalších 10 cm písku pak 20 cm hlíny červenou folii a zbytek zasypal hlínou až po stávající terén.

Trubkou kopoflex jsem prostrčil  kabel CYKY 4B10 který vede mezi SP 100 umístěnou na betonovem sloupu majetku čez (po sloupu mám kabel v panceřové trubce) a elektroměrovým rozvadečem s hlavním jističem 25A

Od elektroměrovéh o rozvadče mám kabel k hlavnímu domovnímu rozvadeči CYKY-J 5x6 a CYKY-J 3 x 1,5 pro HDO

Tomáš Hradecký:

Uložení kabelu je v pořádku, jaká je ale délka kabelu?

Juraj Rojko:
Proč jste se rozhodl pro 5x6?

Mladkovak:
délka je 19m

A jěště jsem zapoměl že ten zemnící pásek je přiveden do KO 125 pod omítkou s ekvipotenciáln í svorkovnicí mimo ektroměrový rozvadeč a z té krabice vede husý krk jeden k elktroměroměro vému rozvadeči  a druhý k  hlavnímu rozvadeči. tam prý ještě příjde zž drát ale nevím jaký

Mladkovak:
Citace: Juraj Rojko  21.01.2014, 17:46

Proč jste se rozhodl pro 5x6?


Na 25A je akorát né? Myslím že by snesl i 32A. A v připojovacích podmínkách čez je uvedeno že jse může v elktrověrovém rozvadeči sít TN-C změnit na TN-C-S