Mám pripomienkovať FV panely ked su jimace hromosvodu velmi nizko?

<< < (3/4) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Martin H.  24.12.2013, 12:33

...2. možné obmedzenie ochranným pásmom. Zatiaľ as mi nepodarilo nájsť slovenský zákon alebo nariadenie, ktorý by stanovoval ochranné pásmo...
Zákon 251/2012 Z.z.,  § 43, čl. (13).

Martin H.:
Citace: Fuk Tomáš  02.01.2014, 23:04

Zákon 251/2012 Z.z.,  § 43, čl. (13).


Ďakujem za pomoc. Pripomienka je už podaná a úrad ju bude musieť riešiť. Úradníčka, ktorá to vybavuje, sa vráti za pár dní z dovolenky a navštívim ju potom.

Nesúhlas s prípadným ochranným pásmom som formuloval všeobecne, bez odvolania sa na konkrétne predpisy. Ja sa v tých pokrútených paragrafoch v tomto prípade strácam. Aj v tom, če ste poslali:

Citujem relevantné časti:
-------------------
(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice
a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologickýc h zariadení.
-------------------
(13) Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a),  ak osobitné predpisy72 ) neustanovujú inak.
-------------------
Pozn. 72) Napríklad § 26 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
-------------------
(541/2004 je o atómovej energii)

Už len odkaz na "osobitné predpisy" vylučuje neznalých problematiky a ja ani nepoznám definíciu elektrickej stanice ....  :'(

Fuk Tomáš:
Citace: Martin H.  03.01.2014, 00:44

...ja ani nepoznám definíciu elektrickej stanice ....  :'(

Ta je na začátku zákona, ale znát ji nepotřebujete. Odstavec (13) říká, že kolem zařízení pro výrobu elektřiny je stejné ochranné pásmo jako v odstavci (9a),  tj. 30 m.

solimek:
Zajímavý článek o této problematice zde:

zpravy.ihned.c z/c1-49584570-mate-za-plotem-solarni-elektrarnu-cekejte-problemy-jste-v-ochrannem-pasmu

Martin H.:
Citace: Miloš Kotek  03.01.2014, 12:58

Zajímavý článek o této problematice zde:

zpravy.ihned.c z/c1-49584570-mate-za-plotem-solarni-elektrarnu-cekejte-problemy-jste-v-ochrannem-pasmu


České a slovenské zákony nie sú totožné, ale v mnohom musím s článkom súhlasiť.

Ku konkrétnemu prípadu: Stavebný úrad si vyžiada od stavebníka doplnenie podkladov aj k téme bleskozvod aj k téme ochranné pásmo. Kým uplynie lehota, táto téma sa asi presunie do zóny, kam prístup nemám. Ďakujem teda záverom za cenné informácie.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana