Proč vybavuje centrální proudový chránič?

<< < (4/5) > >>

Milan Hudec:
Pokud mám pro nějaký jednofázový obvod  předepsán PCH 30mA, není chybou instalovat chránič třífázový, na kterém se pak sčítají unikající proudy z jednotlivých jednofázových okruhů?

Jirka Š. Svejkovský:
Není. FI chrání před poruchou nebo před dotykem na živou část jedné fáze. Z tohoto úhlu pohledu je součet unikajících proudů výhodou. Samozřejmě je to problém pro tři týpky, kteří se pokusí o společnou sebevraždu v rozmezí do cca 20ms.

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  12.12.2013, 19:12

Není. FI chrání před poruchou nebo před dotykem na živou část jedné fáze. Z tohoto úhlu pohledu je součet unikajících proudů výhodou. Samozřejmě je to problém pro tři týpky, kteří se pokusí o společnou sebevraždu v rozmezí do cca 20ms.

Situace:
V každé z fází instalace bude unikat  20mA, poté vznikne skutečná porucha, ovšem PCH nevybaví řekněme kolem 20mA, ale ve skutečnosti bude poruchový proud 40mA.

Jirka Š. Svejkovský:
Pořád se bavíme o nebezpečném dotyku?

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  12.12.2013, 19:44

Pořád se bavíme o nebezpečném dotyku?

Jasně, bezpečný dotyk mě moc nebaví :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana