Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?

<< < (3/3)

Václav Třetí:
Funkce napěťového chrániče je jednoduchá a spočívá ve funkci napěťové cívky (elektromagnetu),  která se jedním koncem zapojí na kostru chráněného spotřebiče a druhým koncem na uzemnění. V okamžiku, kdy se vytvoží rozdíl napětí mezi kostrou spotřebiče a zemí, cívka reaguje a vypne jističovou část chrániče stejně jako zkrat.

 Zásadní podmínkou správné funkce je neuzemnění kostry spotřebiče (nebo generátoru),  jinak je napěťová cívka zkratována a ochrana nefunkční.

Běžně se napěťové chrániče používaly na mobilních zařízeních jako jsou generátory a maringotky od poválečných let ještě až na začátku 90. let. Teprve potom byly nahrazeny chrániči proudovými.

Napěťové chrániče měly označení J1K82 (kol. Miroš se asi upsal o jednu desítku) a vypadají jako jističe J1K50 nebo J7K50, jen jsou výrazně širší a na čelní straně mají vlevo vedle zapínací páčky obvykle žlutý knoflík, kterým lze provést zkoušku funkce.

Miroš Jan:
Omlouvám se  (doh)  samozřejmě je to j1K82