Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?

<< < (10/11) > >>

Milan Hudec:
Nebude, typ který jste uvedl nemá v N cívku

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Kelbich  18.10.2013, 14:17

V nejnepříznivěj ším případě je to (1+sqrt(3)) násobek.


Nemáš "vzoreček" pro výpočet? Já jsem to zkoušel "grafickou metodou" a tam to vychází jako dvojnásobek...

Citace: Jan Kelbich  18.10.2013, 14:17

...
To snad teče vždy, ne, podle I. Kirchhoffova zákona ?


Kirchoffovy zákony neřeší to, jestli se průběhy proudů v jednotlivých fázích časově překrývají nebo ne. Pokud připojím na 3f rozvod 3 stejné klasické žárovky, poteče N vodičem minimum, teoreticky NULA.
Pokud na stejný rozvod připojím 3 PC sestavy, každou s odběrem 1A, poteče mi vodičem N proud blížící se 3A!

Martin H.:
Citace: Jiří Schwarz  18.10.2013, 18:45

Nemáš "vzoreček" pro výpočet? Já jsem to zkoušel "grafickou metodou" a tam to vychází jako dvojnásobek...


Mne to vyšlo takto:
3 fázové vektory majú normálne uhly: -120°,  0°,  +120°.
V nepriaznivom prípade sa uhol zmení na dvoch fázach o maximálnych možných 90° (+ resp. -) na -30°,  0°,  +30°.
Súčet v smere jednej osi: sin(-30°) + sin(0) + sin(30°) = -sin(30°) + 0 +sin(30°) = 0
Súčet v smere druhej osi: cos(-30°) + cos(0) + cos(30°) = sqrt(3)/2 + 1 +sqrt(3)/2 = 1 + sqrt(3)

Jan Kelbich:
Citace: Jiří Schwarz  18.10.2013, 18:45

Nemáš "vzoreček" pro výpočet? Já jsem to zkoušel "grafickou metodou" a tam to vychází jako dvojnásobek...


Martin H. mě předběhl. Můžete mi poslat to grafické řešení, ať vím proč se lišíme ?

Citace: Jiří Schwarz  18.10.2013, 18:45

Pokud připojím na 3f rozvod 3 stejné klasické žárovky, poteče N vodičem minimum, teoreticky NULA.
Pokud na stejný rozvod připojím 3 PC sestavy, každou s odběrem 1A, poteče mi vodičem N proud blížící se 3A!


Což je v obou případech součet těch fázových proudů. Buď jako okamžité hodnoty ( i(t) ),  nebo jako jejich Laplaceovy obrazy ( I(p) ) a v HUS také jako fázory ( I ).

Jan Kelbich:
Citace: Milan Hudec  18.10.2013, 14:33

Nebude, typ který jste uvedl nemá v N cívku


?? Já jsem přeci typ jističe neuváděl.