Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
Petr Štipčák:
Projde u RT zásuvkové pole, kde 2 zásuvky jsou připojeny na L1, 2 zásuvky na L2, a 4 zásuvky na L3?
Přívodní kabel je 5G2,5 zakončený 16A/5p vidlicí.
Ve skříni je jen čokoláda a drátové rozvody k jednotlivým zásuvkám (klemy) pomocí CYA 2,5 (Č, SV-M, Z-Ž, samo, že vše je zakončené dutinkami).
Nejvíce vystihuje schéma dle obrázku (jen k jedné fázi si domyslet ještě 2 zásuvky) a obrázek skutečného zásuvkového pole.
Neobsahuje žádný jistící prvek, předpokládá se, že bude jištěná zásuvka do které se to bude připojovat (jističem max 16A/3/B).
Má to šanci takto projít, či je potřeba nějaká úprava?
Jaroslav Bobek:
Osobně bych tam aspoň viděl tří fázový jistič. O FÍčku se ani nebavím. To vyrábíte na prodej? Tohle samotné by atestem neprošlo.
Lukáš Rotrekl:
K čemu to je? Na stavby? Na "diskotéku"? Na kšeft?
Martin H.:
Podobný výrobok na porovnanie - trojfázový prívod a tri jednofázové zásuvky. Obsahuje však chránič a ďalšie 2 bezpečnostné funkcie.
Samotné rozfázovanie asi nebude prekážkou, ale otázku bezpečnosti ste delegovali na niekoho iného - koho vlastne?
Jan Alin:
Neprojde. Pokud to chcete pustit do světa, musíte počítat s tím, že se vám to může hezky svižně vrátit. Zkuste si pročíst trochu legislativu okolo zák.22.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana