Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?

<< < (9/11) > >>

Jan Franěk:
Vážení kolegové. Děláte z toho moc velkou vědu. Docela dlouho jsem se pohyboval okolo  filmové techniky jako osvětlovač a natahal se podobných "rozvaděčů" nepočítaně. Jestli jsem narazil na nějaký problém, tak většinou šlo o lidi, kteří si na prodlužovák připojili dva a více přímotopů, nebo o závadu. Většinou šlo o volný spoj, nebo vytržený vodič ze svorky.

Nepamatuji, že bych kdy měl problémy s přetížením vodiče N a věřte mi, že nebyl problém svítit reklamu v ateliéru, kde jsme měli cca 750kW jen ve světlech.
Celé je to o pravidelné „údržbě“ techniky. Ta pak může sloužit celkem dlouho a spolehlivě.

Tyto "zásuvkové boxy",  jsem měli z půjčovny osvětlovací a filmové techniky, kde byly prováděny pravidelné revize. To, co jsme měli vlastní (oštítkované) jsem revidoval pravidelně sám.  Dodnes to pro ně dělám. Zrovna dnes jsem smotával (naštěstí né sám) cca 3km kabelů a uklízel něco okolo 20ti podobných boxů. Zítra mě čeká pokračování a v pátek psaní revize, na rozšíření dekorace v jednom filmovém ateliéru, kde jsem se pohyboval v pondělí

Doporučuji domluvu s nějakou firmou, která se výrobou rozvaděčů zabývá a domluvit se s ní na tom, jak to vyrobit, aby vám pomohli s dokumentací a dalšími potřebnými doklady, včetně štítku. TO bych rozhodně nepodceňoval. Použití těchto výrobků je dost náročné a občas „na hraně“.

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Franěk  16.10.2013, 21:00

.... Použití těchto výrobků je dost náročné a občas „na hraně“.


Honzo, napsal jsi to pěkně.
Myslím, že je nás víc, co máme podobný názor - nikdy nevíme kdo bude mít jaké zařízení v jakém stavu a tak je třeba mít rozvaděč nebo podobné zařízení v pořádku jak z pohledu technického, tak legislativního .
Když už by se něco nepříjemného stalo, aby nedostal nějaký díl viny někdo, kdo to myslel dobře, měl zařízení v pořádku a chtěl jen udělat něco pro dobrou věc...
Myslím, že letní pouťové a podobné akce něco na téma "když to funguje tak co by na tom mohlo být špatně" ukázaly, další "skvosty" uvidíme při adventních a předvánočních trzích...

Jan Franěk:
Citace: Jiří Schwarz  16.10.2013, 21:18

Když už by se něco nepříjemného stalo, aby nedostal nějaký díl viny někdo, kdo to myslel dobře, měl zařízení v pořádku a chtěl jen udělat něco pro dobrou věc...


A přesně vo tom to je. Někomu takříkajíc pomoci, ještě nejlépe zadara a pak nést velký díl viny na úrazu?  (poklona)  nechci.

U těchto prozatímních rozvodů pro kolotoče, filmaře, výstavy  podobně, musíme být obzvlášť opatrní, především v plnění legislativy. To bude po technickém stavu (někde to může být obráceně) hned další věc, která bude kontrolována. Navíc rizika spojená s provozem těchto zařízení, jsou znásobená především množstvím lidí a jejich přístupem k těmto zařízením. (podle hesla není to moje, tak je to jedno) Opravdu vím, co dokážou za prasárny.
Jedinou obranou je mít všechno v pořádku a to i papírově.  (norm)

Jan Kelbich:
Citace: Jiří Schwarz  16.10.2013, 08:30

"Vektorů" bych se nebál... Kdyby se teoreticky sešla na jedné fázi činná zátěž, na další indukční a na třetí kapacitní, v nejnepříznivěj ším případě může téci N vodičem dvojnásobek proudu fázového...


V nejnepříznivěj ším případě je to (1+sqrt(3)) násobek.

Citace: Jiří Schwarz  16.10.2013, 08:30

...,  kdy středním vodičem N poteče "součet" proudů fázových.


To snad teče vždy, ne, podle I. Kirchhoffova zákona ?

Jan Kelbich:
Citace: Milan Hudec  16.10.2013, 19:02

Tak se stane co?


... proud bude jištěn i v N ...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana