Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
daniel dan:
a v čem je nebezpečí tohoto zapojení??.na jednom serveru jsem se dočetl že Staré zapojení neumožňovalo funkčnost proudového chrániče.
je tedy možné že i přesto že mam v zásuvce 3 žílý a všechny 3 zapojený, ale je to zapojený jako TN-C, že mě ta zasuvka jednoho krasnýho dne zničí nějaký spotřebič??
Milan Hudec:
Citace: daniel dan 18.09.2013, 20:33
jednoho krasnýho dne zničí nějaký spotřebič??
Ten den nebude vůbec krásný, protože se stane úraz elektřinou.
daniel dan:
a netušíte co by obnašelo, předelat všechny zásuvky na TN -S??...protože ve všech zasuvkach 3 žily jsou, musel by se předelat rozvaděč??..nebo je to složitejší zásah??
napadla me jedna vec není možný že to mam zapojený jako TN-S a mam proudový chránič, ale jen byl nekdo kativní a kvuli bezpečnosti i přestno že je tam zapoen kabel PE zapojil N jako PEN pro jistotu??
Jiří Schwarz:
Společný pracovní a ochranný vodič PEN má tu "chybu", že při jeho přerušení se fázové napětí dostane přes jakýkoliv "zapnutý" spotřebič na N a tedy i na PEN a tak se dostane i na neživé vodivé části elektrických zařízení. Velmi nebezpečný stav!
Pokud jde o ohrožení nějakého spotřebiče, tam to hrozí spíše v případě, že by se nepřerušil vodič PEN u konkrétního jednofázového okruhu, ale již na přívodu, kde jsou ještě 3 fáze a přerušení středního vodiče způsobí nerovnováhu, zatížením jedné fáze stoupne napětí v ostatních.
Proto se dnes "koncové" rozvody zpravidla zapojují jako síť TN-S, kde je vodič L, N (pracovní modrý) a PE (ochranný zž)
A pokud se hlavní přívody a podobné rozvody dělají jako TN-C, je požadavek na minimální průřez PEN 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al), u těchto silnějších vodičů je již menší pravděpodobnos t poruchy, přerušení.
Pokud jde o "předělání rozvodů" - v rozvaděči osadit sběrnici N, případně i PE, rozdělit PEN na N a PE, natahat "kabely s plným počtem vodičů správných barev", pak se může na zásuvkové okruhy osadit proudový chránič,...
Ale to je práce v "prvním kroku" pro někoho, kdo to navrhne (projekt) a ve "druhém kroku" pro elektrikáře, kdo to zodpovědně zapojí. A pak je vhodné udělat "třetí krok" - pozvat RT
Milan Hudec:
Citace: daniel dan 18.09.2013, 20:38
a netušíte co by obnašelo, předelat všechny zásuvky na TN -S??...protože ve všech zasuvkach 3 žily jsou, musel by se předelat rozvaděč??..nebo je to složitejší zásah??
napadla me jedna vec není možný že to mam zapojený jako TN-S a mam proudový chránič, ale jen byl nekdo kativní a kvuli bezpečnosti i přestno že je tam zapoen kabel PE zapojil N jako PEN pro jistotu??
Já toho tuším :), ale vážně, bez obhlídky přímo na místě je to jen plácání o ničem, nicméně jelikož vlastní bezpečnost dokáže nejlépe zvýšit neštěstí druhého, vězte, že máte asi nejrozšířenějš í způsob instalace, a jste na tom s Cu mnohem lépe, nežli ti, co na ně zbyl pouze hliník.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana