Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
Jaroslav Hasala:
Ten tlustý vodič připojený na spodní kontakt v zásuvce 230V je zřejmě jen odvod k ochrannému pospojování, není to přívod. Zásuvka je zapojená dvouvodičově.
Měděné vodiče jsou dost výrazným kladem elektroinstala ce.
Nevýhodou je dvouvodičové provedení (TN-C), není možné použít proudové chrániče, na ty je zapotřebí třívodičové provedení (TN-S).
Standardem současné elektroinstala ce je třívodičové provedení a u zásuvek 230V připojení přes proudové chrániče.
Pokud je v koupelně použitý kabel se třemi vodiči a je použitý samostatný přívod z podružné rozvodnice, potom by stálo za zvážení přepojení zásuvky na tři vodiče a přes proudový chránič.
V koupelně je přeci jen vyšší riziko úrazu el. proudem.
Pokud je třetí vodič všude, potom by se to zřejmě dalo celé přepojit na třívodičové zapojení (TN-S) a také to zapojit přes proudové chrániče.
V tomto případě by byla zřejmě nutná i výměna rozvodnice.
Předpisy ČSN pro bytové instalace se postupem doby zpřísňovaly, když to vezmeme od počátku, tak nejprve byly používány dvouvodičové TN-C rozvody, potom třívodičové TN-S rozvody, k nim potom přibyly povinné proudové chrániče v některých prostorách (např. koupelny), v současné době jsou to třívodičové TN-S rozvody s povinnými proudovými chrániči na všech zásuvkách 230V (jsou zde určité vyjímky, např. lednice).
Ve vašem případě doporučuji pozvat odborníka, nejlépe revizního technika a požádat ho o prohlídku elektroinstala ce, popř. také o přeměření instalace. Zaměřil bych se zejména na tzv. "impedanci poruchové smyčky".
Na základě pečlivé prohlídky instalace je potom možné zvolit další postup.
daniel dan:
(poklona) za odpovědi, ted je mi vše jasné
jen co znamena to chranné pospojování?
POkud by byl porušen PEN, převzal by tento kabel jeho funkci??
Jaroslav Hasala:
Citace: daniel dan 18.09.2013, 20:59
(poklona) za odpovědi, ted je mi vše jasné
jen co znamena to chranné pospojování?
POkud by byl porušen PEN, převzal by tento kabel jeho funkci??
To by záleželo na místních podmínkách, v podstatě na tom, jaké je přirozené uzemnění toho, co je k pospojování připojeno.
Každopádně jde o velmi nežádoucí stav. (!)
V lepším případě (dobré uzemnění) nám přes ochranné pospojování a vše co je němu připojené (např. kovové potrubí) potečou pracovní proudy, v horším případě bude na těchto pospojovaných částech nebezpečné napětí.
David Hruda:
Citace: daniel dan 18.09.2013, 20:59
(poklona) za odpovědi, ted je mi vše jasné
Nezbývá než gratulovat. ::)
IM:
Citace: Jaroslav Hasala 18.09.2013, 20:59
... na ty je zapotřebí třívodičové provedení (TN-S).
Proč tady všichni odvozují, že tři vodiče je TN-S? :'(