Jaroslav Hasala:
Citace: Milan Illek 18.09.2013, 23:20
Proč tady všichni odvozují, že tři vodiče je TN-S? :'(
K ničemu takovému tu nedošlo.
Psali jsme o tom, že na fotografiích je dvouvodičové zapojení je TN-C. Což je, nic jiného to při tomto zapojení zásuvek ani být nemůže.
Dále jsme psali o tom, že by bylo vhodné upravit dvouvodičové zapojení TN-C na třívodičové TN-S.
Z toho ovšem automaticky nevyplývá, že pokud jsou v zásuvce tři vodiče, že jde vždy o TN-S.
Může to být např. TT, v určitých oblastech (JM, JČ) je to stále v mnoha případech v provozu.
IM:
Citace: Jaroslav Hasala 18.09.2013, 23:56
Dále jsme psali o tom, že by bylo vhodné upravit dvouvodičové zapojení TN-C na třívodičové TN-S.
Promiňte, ale o to mi šlo. To budete měnit celý rozvod od transformátoru? Jinak nemůžete vytvořit síť TN-S, pouze TN-C-S.
Ale to se zde stále papouškuje dokola.
Miroslav Minařík:
Citace: daniel dan 18.09.2013, 20:59
(poklona) za odpovědi, ted je mi vše jasné
jen co znamena to chranné pospojování?
POkud by byl porušen PEN, převzal by tento kabel vodič jeho funkci??
Kabel a vodič je veliký rozdíl.