Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
Roman Šafránek:
Na malém sídlišti plánujeme vybudovat internetovou síť postavenou na opt. kabelech v zemi, v každém domě by potom měl být rozvaděč se switchem. Předpokládaná dlouhodobá spotřeba switche cca 10W. Vzhledem k malému počtu bytů v domech se jeví poměrně nákladné v každém domě zřizovat (a především provozovat) vlastní odběrné místo. Bylo by možné do výkopů spolu s chráničkami pro optiku položit i elektrické kabely a do všech domů si přivést elektřinu z jednoho společného odběrného místa? Jaká jsou zde úskalí (druhý přívod do domu a postoj hasičů...)?
Je jasné, že to celé musí zpracovat projektant, spočítat jištění, vypínací smyčky... Rád bych ale přede věděl zda je něco takového vůbec rozumně realizovatelné .
Jirka Š. Svejkovský:
Není jednodušší switch napájet ze společných prostorů jednoho domu a pak jim přeúčtovat paušálně nějakou položku? Ročně to hodí cca 500Kč, to za problémy s vlastním měřením nestojí.
Petr M:
Nebude fakt levnější napájet to v každým domě ze společnýho odběru na světla?
Nemluvě o spolehlivosti - když o pádu jednoho jističe před ER klekne přístup všem, tak lidi moc spokojení nebudou... Při přepětí odejde infrastruktura max. v jednom domu, zbytek bude galvanicky izolovaný...
Roman Šafránek:
Obávám se, že zrovna v tomto případě bude dohoda s majitelem nemovitosti na odběru ze společných prostor téměř nemožná. Vlastníkem nemovitosti je bohužel asi největší "firma podnikající s nájemním bydlením" na Severní Moravě, a i pro samotné zasíťování domů je potřeba sáhnout k právním pákám. Nedá se tedy očekávat, že by pro nás udělali více než jsou povinni.
Martin Kurka:
Citace: Roman Šafránek 09.09.2013, 23:06
Předpokládaná dlouhodobá spotřeba switche cca 10W. ...Jaká jsou zde úskalí (druhý přívod do domu a postoj hasičů...)?
Je jasné, že to celé musí zpracovat projektant, spočítat jištění, vypínací smyčky... Rád bych ale přede věděl zda je něco takového vůbec rozumně realizovatelné .
Ekonomicky nejvýhodnější je rada kolegy Svejkovského. Pokud by to bylo pro právní kroky (spíš klacky pod nohy) protistrany dražší, spíš jděte přes příložnou pokládku metalického naspájecího kabelu modifikovaného PoE. Rozvod bezpečného napětí z centralizované ho zdroje(zdrojů) PoE dejme tomu pomocí CYKY 2Ax1,5 až 2,5 až ke switchi (nebo do paty domu) souběžně s optikou. A pak u switche speciální přechod přes rozpojitelnou pojistkovou svorku s indikací napájení a přepěťový modul 60V na Ethernetový kabel zapojený pouze pro PoE, aby šel standardní switch běžně měnit.
Mám dojem, že se dělají i kombinované optické kabely s napájecím párem. Ale nevím, jestli jsou i zafukovatelné, či jen gelové.
Hodně potřebných prvků pro napájení a management uzlových switchů najdete v oblasti průmyslového ethernetu. Je to ovšem jiná cenová kategorie, ale je to inspirativní a použitelné i po částech.
Další varianta je jít opět na bezpečné napětí, třeba 48 nebo 60V DC. Nakoupit třeba od BKE DC/DC konvertor 60V/např.12V dát je ke switchům místo zdrojů a jet tímto způsobem.
Centrální zdroj bezpečného napětí bych doporučil klasický s trafem a všechny vývody rozjištěné a s přepěťovkou. Výborné jsou distribuční Murr moduly pro rozvětvení a odjištění bezpečného napětí do více větví, jsou i redundantní a odjištěné elektronicky a s hlášením poruch.
Hlavně si použitím bezpečného napětí ořežete spoustu legislativních problémů, energetických předpisů a norem, obejdete spoustu protipožárních předpisů a dovolí vám to použít pro napájení "poslední míle" v domovních stoupačkách a chodbách i sdělovací "protipožární" oranžové kabely.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana