Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?

<< < (5/6) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
ČSN 33 2130 ed. 2, tabulka 6.

Nemám ovšem problém s tím, když dojde u takovýchto obvodů ke snížení průřezu za patřičného snížení jištění. Stejně jako zásuvky tahané 3x1,5 a předjištěné 10 nebo 13A.

Tady chápu normu jako doporučení.

Pavel Horský:
Citace: Jiří Buben  08.09.2013, 18:36

Samozřejmě. V ČSN 33 2000-5-52 e.2 článek NA2.3.2. Oproti verzi normy z roku 1998 je u tohoto požadavku uvedeno, že "Proudový okruh musí mít plný počet vodičů potřebných pro funkci daného zařízení a vodič PE, pokud je potřeba". A právě onen dovětek,"pokud je potřeba",  je dle mého soudu nešťastný. Kdo zaručí, že v budoucnu daný vývod nebude osazen zařízením ve třídě I.


A což se k tomu postavit také obráceně...... ..........
Pokud se jedná o koupelnový ventilátor, pak stačí CYKY-O4x1,5mm2. Díky tomuto kabelu to pak nebude nikdy svádět k namontování ventilátoru tř.I

Pokud to bude zapojovat elektrikář, dojde mu to, pokud to bude kutil nebo dobytek, bude mu naprosto jedno, jestli připojí nebo nepřipojí PE. Této sortě lidí jde jen o funkčnost a ne o bezpečnost. Zrovna před 14 dny jsem byl v jedné základní škole, kde firma měnila nová svítidla za stará. Připojeno jen L a N. S PE se nikdo nezatěžoval, tedy až do mé návštěvy. Když jsem mluvil po telefonu přímo s majitelem firmy, ani se nepozastavil nad tím, že jsou svítidla takto zapojena. Jen slíbil, že situaci napraví.

Pavel Horský:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  09.09.2013, 08:37

ČSN 33 2130 ed. 2, tabulka 6.

Nemám ovšem problém s tím, když dojde u takovýchto obvodů ke snížení průřezu za patřičného snížení jištění. Stejně jako zásuvky tahané 3x1,5 a předjištěné 10 nebo 13A.

Tady chápu normu jako doporučení.




Jirko, tak zrovna u těch zásuvek bych to s CYKY-J3x1,5mm2 nepřeháněl a držel bych se citované ČSN.
Vždy se najde kretén, který majiteli na takový kabel nainstaluje jistič 16A, třeba kvůli tomu, že si majitel vzpomněl, že si bude v místnosti přitápět přímotopy, nebo použije jiné náročnější el. zařízení nebo spotřebič.
K CYKY-J 3x1,5 u zásuvek moc tolerantní nejsem. Cenový rozdíl kabelu ještě nikoho nezrujnoval a tvrzení, že se to lépe zapojuje už vůbec neberu.

Robert Jedek:
Citace: Miroš Jan  09.09.2013, 07:50

Kterých normových hodnot?

Uvedených v čl.524.1 - ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Jiří Schwarz:
Citace: Robert Jedek  09.09.2013, 09:29

Uvedených v čl.524.1 - ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Kabel "X" krát 1mm2 pro ovládání vrat, i vodič PE slabší než 1mm2, je to opravdu signalizační nebo "ovládací" obvod, když na konci je trafo 230/24V pro motor?
Ale bylo to dodáno výrobcem...

A co taková klimatizace. Přívod do vnější jednotky. Spojeno s vnitřní jednotkou kabelem 5x1,5mm2
Jištění C16/1 nebo i C20/1 a u některých zařízení je L ve vnější jednotce přímo na svorkách spojen s odchozí svorkou, na která je ten propojovák 5x1,5
Takže vodič 1,5mm2, uložen v "chráničce" spolu s trubkami s chladícím médiem, nedá se tam vyčíslit teplota okolí, někdy ty trubku "slušně hřejí" a jištění až 20A.
Ale je to podle popisu, který k tomu dává výrobce.
Takže jako RT se snažím hodně výrazně napsat "hranici" mé kontroly a když je výrobce "odvážný",  ať si za to ručí...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana