Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?

<< < (4/6) > >>

Jan Franěk:
Citace: Lukáš Rotrekl  08.09.2013, 21:12

Nikde nevidím zatižitelnost, což bych u kabelu který chci použít pro silové účely očekával. Co jištění?


A jsi si jist, že 15-30W ventilátorem v koupelně, nebo WC, mohu přetížit tento kabel?  :o

V použití kabelů JYTY v těchto případech, nevidím  problém. Navíc se dělají i v barevných kombinacích, které už u CYKY nenajdeme. Třeba 2D, 3D nebo 4D. Problém u kabelů CYKY je ten, že občas prostor a svorky ve ventilátorech, nejsou připraveny pro tak nepoddajné kabely. Následné zapojování může být malým hororem. TO asi zná většina z nás.

Robert Jedek:
Pokud se budeme striktně držet normových hodnot, tak kabel JYTY nelze použít z důvodu menšího průřezu než 1,5 mm2.

Jaroslav Hasala:
Myslím si, že v blízké době bude možné používat pro určité části instalace vodiče slabší než Cu 1,5.
Vývoj k tomu spěje, např. u světel je už dnes je při používání úsporných žárovek a LED technologií vodič CY 1,5 ve většině případů zbytečně "tlustý".

Další věcí je přístup výrobců, u některých typů svítidel je dost problém nějakým seriózním způsobem připojit smyčkovaně 2x CYKY 3C(J)x 1,5.

Miroš Jan:
Citace: Robert Jedek  09.09.2013, 06:18

Pokud se budeme striktně držet normových hodnot, tak kabel JYTY nelze použít z důvodu menšího průřezu než 1,5 mm2.


Kterých normových hodnot?

Tomáš Žabka:
Minimální hodnoty průřezu v bytových instalacích říká norma (podle jištění daných okruhů). Bohužel teď zrovna nemám k dispozici normy, tak jsem jen na rychlo našel nějaký reklamní udělátko na návrh kabelů z roku 2002. Jsou tam i odkazy na normy, které to řešily v té době.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana