Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?

<< < (11/11)

Marek H.:
Citace: Rozmahel Vladimír  26.01.2019, 15:17

Tipoval bych, že závada bude v tom zásuvkovém okruhu, který napájí kotel.
Šlo by to jednoduše ověřit zapnutím kotle na "prodlužku třeba z obýváku". Prostě z jiného okruhu, který snad bude zdravý. Podle stavu toho rozvaděče ale bude nejrozumnější vše postupně odpojit, proměřit, označit, atd....
Prostě tak, jak má vypadat elektroinstala ce po řemeslníkovi a ne po praseti...
Nic ve zlém.  :)


A vůbec, nevyplatilo by se dát, pokud nebude problém s EONem, novou, prostornější rozvodnou skříň, kde bude třeba i víc místa na víc chráničů? Přišlo by mi to praktičtější.. .

Marek H.:
Vyřešeno: špatně zapojené dráty v rozvaděči - byla tam nula spojená se zemí.
Pro všechny, které to ještě zajímá :)
 (poklona)  všem za cenné podněty!

Vít Rotrekl:
Citace: Marek H.  16.03.2019, 18:28

Vyřešeno: špatně zapojené dráty v rozvaděči - byla tam nula spojená se zemí.
Pro všechny, které to ještě zajímá :)
 (poklona)  všem za cenné podněty!


A tohle hledalo několik revizáků dva měsíce?  (dance)
I když, chránič někdy umí pozlobit, ale tohle je snad první věc po které bych šel...

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vít Rotrekl  16.03.2019, 20:14

A tohle hledalo několik revizáků dva měsíce?  (dance)
I když, chránič někdy umí pozlobit, ale tohle je snad první věc po které bych šel...


Zřejmě dobrý oddíl :)

Navigace

[0] Index zpráv