Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
Lada Cisar:
Problem je vypinajici proudovy chranic 300mA predsazeny pro vsechny obvody.
K vybaveni dochazi tedka i nekolikrat denne.
Chranic menen za novy - bez vysledku.
Instalace stara 12 let (vnitrni i venkovni- osvetleni zahrady, zasuvky + bazen).
RD se nachazi u Domasova. Privolany revizak po kontrole problem nevyresil
Prosim o kontakt na odbornika, ktery se timto zabyva.
Původní jasná diskusní otázka zněla: "Promereni elektroinstala ce v RD - Brno venkov?"
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Lada Cisar 23.08.2013, 10:50
Privolany revizak po kontrole problem nevyresil
:o To se mi ani nechce věřit ...
Lada Cisar:
byl identifikovan mozny problemovy spotrebic - po jeho odpojeni je situace stejna.
Lukáš Rotrekl:
Jakým způsobem identifikoval ten spotřebič myšleno jak to zkoušel, měřícím přístrojem, nebo hledal spotřebič, při jehož spuštění chránič vypadne?
Lada Cisar:
Presne nevim jak identifikoval tento konkretni spotrebic. Nicmene pouzival obe metody jak merak, tak i "pokus-omyl".
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana