Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?

(1/11) > >>

Lada Cisar:
Problem je vypinajici proudovy chranic 300mA predsazeny pro vsechny obvody.
K vybaveni dochazi tedka i nekolikrat denne.
Chranic menen za novy - bez vysledku.
Instalace stara 12 let (vnitrni i venkovni- osvetleni zahrady, zasuvky + bazen).
RD se nachazi u Domasova. Privolany revizak po kontrole problem nevyresil
Prosim o kontakt na odbornika, ktery se timto zabyva.


Původní jasná diskusní otázka zněla: "Promereni elektroinstala ce v RD - Brno venkov?"

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Lada Cisar  23.08.2013, 10:50

Privolany revizak po kontrole problem nevyresil


 :o To se mi ani nechce věřit ...

Lada Cisar:
byl identifikovan mozny problemovy spotrebic - po jeho odpojeni je situace stejna.

Lukáš Rotrekl:
Jakým způsobem identifikoval ten spotřebič  myšleno jak to zkoušel, měřícím přístrojem, nebo hledal spotřebič, při jehož spuštění chránič vypadne?

Lada Cisar:
Presne nevim jak identifikoval tento konkretni spotrebic. Nicmene pouzival obe metody jak merak, tak i "pokus-omyl".

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana