Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
Kamil Novák:
Citace: zdeno00 23.08.2013, 21:05
sloučení L1, L2, L3 provedeno na obou stranách v jističi 50A, ...
Ještě tak v proklemovaných RSA, ale takhle (no)
Václav Třetí:
Ještě, že jsem o tom psal. Tři vodiče o průřezu 6mm2 v jedné svorce jističe, to bude nádhera a tah vodičů, případně nedokonalý dotyk jistič brzy zničí. Komu není rady, tomu není pomoci.
Jiří Schwarz:
A je to jeden odběr, jeden spotřebič?
Nešlo by to rozdělit a napájet ze 3 okruhů a na konci mít spojené jen PE?
Milan Hudec:
Ať počítám jak počítám, tak dva kabely bohatě na 50A musí stačit, nebo jsem opoměl koeficient hlouposti?
Vít Rotrekl:
Citace: Milan Hudec 24.08.2013, 21:08
Ať počítám jak počítám, tak dva kabely bohatě na 50A musí stačit, nebo jsem opoměl koeficient hlouposti?
Jestli bohatě to nevím, ale na pár hodin provozu to asi vyjde.
Citace: zdeno00 23.08.2013, 21:05
L1, L2, L3 provedeno na obou stranách v jističi 50A
Tři dráty 6mm2 se do jímky jističe budou dávat dost blbě.... ještě tak dva a ohnuté, aby byla větší styčná plocha....
K tomu samotnému řešení. Při použití na týden, bych se nějak moc nebál, dát ty dvě 5x6 paralelně, ale s tím, že by byl zapojený opravdu paralelně. Tzn barva na barvu.
Otázkou je, zdali u obsluhy onoho napájeného zařízení, bude nějaký člověk, který by byl schopen "pohlídat" si provoz a v případě nitnosti nějak zasáhl. Netušíme co to bude za zařízení a jak kvalifikovaná člověk je třeba k obsluze. Zařízení s odběrem 50A, asi nebude kalový čerpadlo nebo cirkula, ale něco složitějšího.. .
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana