Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?

(1/5) > >>

Zdeno 00:
Potřebuji poradit neš půjdu za revizákem abych se neschodil.
Mohu použít tři kabely 5x6 zapojení paralelně každý na jednu fázy abych dosáhl min. 5x16 na vzdálenost 25m tyto kabely mám, 5x16 musím koupit jedná se o vedení na týden odběr cca 3x50A.

Jaroslav Borovec:
Citace: Zdeno 00  22.08.2013, 00:08

Potřebuji poradit neš půjdu za revizákem abych se neschodil.


Shazujete se především pravopisem. Ten prozrazuje mnohé ... Skutečnost, že se ptáte na kabel není v ničem ostudná. Ale kdo vám řekl, že máte chodit za revizákem? Nemyslíte projektanta? Chcete vůbec za někým chodit?

solimek:
Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-4-43 Bezpečnost - Ochrana před nadproudy, příloha A.

Milan Hudec:
Nevím jak admin, ale já dotaz nepochopil

Václav Vojík:
Domnívám se, že se chce zeptat zda může místo kabelu 5x16 dát 5 kabelů 5x6.
Aby dosáhl průřezu 16 mm2. Je to tak?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana