Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?

<< < (2/5) > >>

solimek:
Citace: Václav Vojík  22.08.2013, 15:46

Domnívám se, že se chce zeptat zda může místo kabelu 5x16 dát 5 kabelů 5x6.
Aby dosáhl průřezu 16 mm2. Je to tak?


Nestačily by ty kabely 3? Ostatně, tak zní dotaz. :D
Pravdou ale je, že ten dotaz moc srozumitelný není, hlavně ve své druhé části (každý na jednu fázi).

Jirka Š. Svejkovský:
Já tam vidím slovo tři. Asi došlo k úpravě.

Dotaz. Jak budete řešit situaci, kdy dojde k přerušení jedné žíly, přetížení ostatních a požáru?

Jaroslav Borovec:
Citace: Milan Hudec  22.08.2013, 15:34

Nevím jak admin, ale já dotaz nepochopil

Nevidím důvod proč bych měl dotaz chápat. Jsem admin nikoliv moderátor.

Jaroslav Hasala:
Když to vezmeme tak nějak obecně, paralení vedení je možné a celkem běžně se to používá, i když obvykle u silnějších průřezů.
Kabely by měly být stejného typu, stejného průřezu, stejné délky a navíc by mělo být splněno několik dalších věcí.
Pokud by to mělo být trvalé řešení, jistě by bylo vhodné svěřit to projektantovi, aby nějakým způsobem vyřešil.
U provizorních připojení se dá něco tolerovat.
V dané situaci by jste dle mého soudu měl nejprve kontaktovat revizního technika, a zkusit se s ním nějak domluvit. Revizní technik bude jistě raději, když se s ním budete chtít předem domluvit, než když ho postavíte před hotovou věc.

Milan Hudec:
Přiznám, že netuším jak je tenká linka mezi moderátorem a adminem, ale vím že zrovna vy se v elektru vyznáte sakra dobře